Непрочитанное сообщение #1 SV571 » 05.06.2015, 13:26

Здравствуйте. Имеется С2000 Ethernet(вер 2.15) через который подключаться приборы системы Орион к серверу с ПО АРМ Орион Про. Используется виртуальный КОМ порт. Проблема в том что с компьютера не получается увидеть приборы системы (АРМ Орион не видит тоже). Поиск приборов происходит через Uprog, пульт С2000 М находится в режиме программирования. Подключение по инструкции (схема 9,пункт1.4.5). В чём может быть проблема?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 08.06.2015, 11:24

1)пульт С2000 М: должен быть одинаковый адрес (самого пульта) в настройках интерфейсов RS-232 и RS-485 !
2)пульт С2000 М: режим "компьютер"