Непрочитанное сообщение #1 il_irich » 06.07.2015, 18:32

Доброго времени!
Подскажите в чем может быть причина. Ситуация следующая. Имеется простейшая схема:
КДЛ ---485---> Пульт С2000М ---485---> C2000Ethernet_1--->ЛВС--->C2000Ethernet_2---485--->C2000БКИ
Постоянно происходит потеря прибора С2000БКИ.
Режим с сохранением событий. C2000Ethernet_1 slave. C2000Ethernet_2-master.
C2000Ethernet_1 (был 2.15 прошит до вер.2.52):
Тип интерфейса 485, протокол Орион
ip 192.168.15.195
порт 40000
в таблице:
ip 192.168.15.180
порт 40000

C2000Ethernet_2 (был 2.15 прошит до вер.2.52):
Тип интерфейса 485, протокол Орион
ip 192.168.15.180
порт 40000
в таблице:
ip 192.168.15.195
порт 40000
Пульт С2000М версия 2.07. Режим "Компьютер". Тайм-ауты согласно этикетке на Ethernet 2.52
Один нюанс ping до приборов что с одной, что с другой стороны постоянно скачет. Максимальный 550 мс.
с учетом ping 550 мс:
Тайм-аут для ответа при поиске: 50мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий: 80 мс
Пауза после общей команды: 560 мс
Тайм-аут для ответа на команду: 1150 мс
Пробовали в прозрачном режиме (в соответствии с тайм-аутами для данного режима) - та же беда.

il_irich
Автор темы
il_irich
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 il_irich » 07.07.2015, 18:46

Проблема разрешилась.
После пыток системных администраторов. Выяснилось что в данной подсети работает видеосервер как следствие высокий пинг.
Пока сисадмины решали как быть, сделали следующие изменения:
Пульт в режим ПИрезерв, C2000Ethernet оставили в режиме с сохранением событий, тайм-ауты для пинг 400мс после этого потери пропали
В чем причина восстановления устойчивой связи после внесения незначительных изменений так и непонятно.
Позже Сисадмины решили разделить каналы, воткнули второй свитч выделили нам свою подсеть. Мы все оставили без изменений, но значения тайм-аутов выставили "по умолчанию." Работает без потерь.
Всем спасибо!

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Olga » 08.07.2015, 09:26

Если время ping больше 30 мс., то еще требуется настройка конфигурационного параметра С2000-Ethernet "тайм-аут ожидания квитанции". Значение параметра определяется по формуле "максимальное время пинг + 50 мс.". Т.е. при времени ping, равным 400 мс, "тайм-аут ожидания квитанции" необходимо установить в значение 450 мс.
P.S.: значения параметров пульта были настроены корректно, не стоило возвращать их на значения по умолчанию (временные параметры должны быть увеличены обязательно).

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 23.07.2015, 01:41

О разработчики появились☺ наверное проблема решится.
Не ошибается только тот кто не работает.