Информация: C2000-Ethernet может работать со сторонним драйвером.

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы
Phoenix M
Автор темы
Phoenix M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 15
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #1 Phoenix » 21.09.2015, 13:03

До недавнего времени для С2000-Ethernet не было драйвера виртуального COM-порта, ПО работало с этим прибором напрямую по сети ethernet. В версии прошивки 2.52 появился режим "Иные приборы", этот режим позволяет использовать сторонние драйверы и сторонние железные преобразователи, которые работаю по протоколу UDP. Я нашел драйвер виртуального COM-порта для windows, который работает с С2000-Ethernet в этом режиме. Вот этот драйвер.

Протестировал скорость работы:
С2000-Ethernet при работе без драйвера (напрямую по ethernet) - 71 обмен в секунду;
С2000-Ethernet при работе с драйвером - 73 обмена в секунду (но в драйвере нужно изменить параметр TimeOut c 1 на 0);
встроенный в материнскую плату COM-порт - 124 обмена в секунду;
преобразователь USB-RS232 - 129 обменов в секунду.

Наличие драйвера COM-порта для С2000-Ethernet позволяет использовать его не только в ИСО Орион.
Надеюсь эта информация будет кому-нибудь полезна.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 58
Сообщения: 2430
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 23.09.2015, 00:12

А как же:
Добавлю что управляющая программа драйвера должна быть свернута в системный трей, иначе драйвер перестает работать. На самом деле, драйвер разрабатывает другая фирма и продает его производителям железа, а те делают свою управляющую программу. Разработчик драйвера http://www.eltima.com, но у них нет бесплатной версии драйвера.
Не ошибается только тот кто не работает.

Phoenix M
Автор темы
Phoenix M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 15
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #3 Phoenix » 23.09.2015, 08:33

Да, на форуме Болида был небольшой диалог и я это дописал :)
Есть и другие драйверы, но все что я пробовал, были либо платные (просили ввести код), либо иногда выдавали синий экран.

zam24alex2
zam24alex2
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19.02.2016
С нами: 9 месяцев 14 дней
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 zam24alex2 » 19.02.2016, 21:04

Действительно китайский драйвер USR-VCOM создает виртуальный СОМ-порт. Я на столе собрал связку: PC=>C2000-Ethernet->RS485 (c установленным джампиком резистора) => ICP i-7063.
Чтоб все пошло надо:
1. Установить связь через переходник RS232 с С2000-Ethernet, настроить через Uprog аналогично ниже приведенным скринам;
2. Через RS485 переходник проверить связь с искомым прибором (который будет опрашиваться) - в моем случае это ICP 7063 и настроить (проверить) чтобы скорости обмена везде совпадали;
3. Не забыть переставить джампик режимов в положение PASS.
4. Настроить USR-VCOM: указать IP и Remote port (UDP). Lokal port можно любой или такой же как и Remote port.
USR-VCOM нормально работает и с открытым окном, не обязательно сворачивать в трей.
Microchip PIC18 в С2000-Ethernet при активном сетевом обмене терпимо нагревается: ~ 50-60 гр.С.
Привожу скрины с настройками Uprog-a и USR-VCOM-a:
Вложения
USR-VCOM.jpg
Uprog Ethernet.jpg
Uprog RS-485 232.jpg

Phoenix M
Автор темы
Phoenix M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 15
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #5 Phoenix » 19.02.2016, 21:24

zam24alex2 писал(а):USR-VCOM нормально работает и с открытым окном, не обязательно сворачивать в трей.

Я имел в виду, что нельзя закрывать (прекратить работу) управляющей программы. Драйвера других разработчиков работают, даже если закрыть управляющую программу.