Есть задумка организовать СКУД- однако система получается весьма СУРЬЕЗНАЯ!!!!!!!!!
Для большого количества зданий организовано ЛВС на ВОЛОКНЕ.

В зданиях установлено порядка 40 (сорока) турникетов и шлагбаумов!!!!!!!!!!!

Главный мозг - Орион Про - в системе больше 20шт С2000-Ethernet..........

На турникетах около 30шт С2000-2 все они через С2000-Ethernet и ЛВС общаются с Орионом!!!!!!!!!!!!
Система работает с 4000 карточками доступа!!!!!!!!!!!

Есть подозрение что централизованный доступ будет тупить (предоставление доступа при проходе более минуты)

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 30.01.2016, 20:44

А зачем вам централизованный?
Плохо отношусь и к централизованному доступу и к передаче поверх Ethernetа.
Прописывайте ключи локально в контроллеры, Орионпро сейчас на это вполне пригоден.
Если всё же хотите централизованный - заложите 2 ядра опроса, и нагрузку можно будет разделить между ними.

sander
Автор темы
sander
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28.01.2016
С нами: 10 месяцев 11 дней
Профессия: пректировщик

С2000-Ethernet предоставление доступа при проходе будет тупить??

Непрочитанное сообщение #3 sander » 31.01.2016, 12:42

Спешу уточнить!!!!!!!!!!!
Существующая рабочая уже несколько лет система........

Орион про- C2000 ETHERNET-SWIТCH-медиаконвертор-ЛВС оптоволокно--------------ЛВС оптоволокно-медиаконвертор-SWIТCH-C2000 ETHERNET-С2000М+приборы пожарки и охранки (это оборудование установлено на 20 зданиях)!!!!!!!!!!!

Пришлось повозиться но система РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!
Отзыв по времени не важен -сработала АПС секунда три не имеет значения.......

На объекте несколько КПП с локальными СКУД от LEGOS PARSEC GUNNEBO стоит задача заменить все на БОЛИДОВСКИЕ С2000-2 и все это адаптировать в существующую систему..
Прибавьте четыре рабочих места два из которых при проходе показывают фото!!!!!!!!!!!!!

Вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!
Орион про уже стоит - какое ПО ставить на эти четыре рабочих места заточенных только под СКУД............

И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОТКЛИК РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ - КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ТУРНИКЕТ ПРИ БОЛЬШОМ НАПЛЫВЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ????????????? НЕ БУДЕТ ТУПИТЬ????????????????????????????

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 31.01.2016, 15:26

Чтобы не тупило - пишите ключи в турникетные контроллеры локально. В принципе, никто вам не запрещает в течение одного дня поставить всем ключам галочки "хранить в приборах" а затем удалить их, попробовать перейти от централизованного доступа к локальному. 4000 карт - нормальное количество. Не много, но и не рекордное.
.
Вы отчего локальный доступ не хотите применять то?

sander
Автор темы
sander
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28.01.2016
С нами: 10 месяцев 11 дней
Профессия: пректировщик

Непрочитанное сообщение #5 sander » 31.01.2016, 17:49

Да нет же я не отказываюсь применять............
Только как организовать.........

У нас центральный Орион про - на нем висит АПС и ОС и к нему хотим прицепить СКУД!!!!!!!!!!!

Далее организуем четыре рабочих места

1 АРМ - Начальника охраны задумка поставить: Монитор, генератор отчетов, Арм посетитель.....в планах регистрировать новые карточки
2 Арм для контроля и выписки временных пропусков и соответственно регистрировать новые карточки: Монитор, Арм посетитель
3 и 4 АРМ на КПП в общежитии регистрировать карточки и фото: Монитор, Арм посетитель
1500чел на каждый АРМ
проверьте программное обеспечение чего я не учел???????
Общая база данных в центральном Орион про
стоит вопрос как грамотно построить систему (централизованный или локальный доступ) с максимально быстрым отзывом чтобы турникет не висел по минуте!!!!!!!

видите система получается достаточно громоздкой...........

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #6 Sia-Ori » 31.01.2016, 18:00

Слушайте, от ваших восклицательных знаков крыша едет. Непонятно, чего хотите. Будет ли это работать - будет. Можно ли на один сервер повесить могучий СКУД и ОПС - можно. Будет ли тормозить при централизованном доступе - не знаю.

sander
Автор темы
sander
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28.01.2016
С нами: 10 месяцев 11 дней
Профессия: пректировщик

Непрочитанное сообщение #7 sander » 31.01.2016, 19:08

Да уж.
со знаками переборщил ставлю к месту и нет дурная привычка.

А по сути доведу до ума отпишусь.
СПАСИБО за общение.
Последний раз редактировалось sander 31.01.2016, 20:03, всего редактировалось 1 раз.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #8 Sia-Ori » 31.01.2016, 19:45

Сам сервер Ориона сейчас вполне выдерживает одновременно нагрузку от ядра опроса СКУДа, приличную 20 событий в секунду в час пик, и пару ядер опроса пожарки и охранки.
Так что смело запускайте, что там напланировали, записать или нет ключи в С2000-2 - это уже мелочи, по ходу дела уточните, как лучше.
-------------------------
АРМ «ПОСЕТИТЕЛЬ»
Аппаратные и программные продукты, снятые с производства.

АРМ «Посетитель»
Предназначен для регистрации и учета посетителей объекта и их автотранспортных средств
-------------------------
Может, ну его нафиг?

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 48
Репутация: 2
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #9 sibguardian » 01.02.2016, 12:31

Sia-Ori писал(а): Будет ли тормозить при централизованном доступе - не знаю.
не для Sia-Ori, для интересующихся...

Будет. Хотите ровно - прописывайте карты в приборы. Это давно всем известно... в чем проблема-то? Сетка "глюкнет" - люди встанут в очередь... Проходили уже.