Правильнее Орион про>ЛВС> С2000Ethernet>RS232> C2000M>Приборы, С2000-Ethernet в прозрачном режиме и все работает без С2000-ПИ.Depo писал(а):[post]24216[/post] Орион про>ЛВС> С2000Ethernet>RS485> C2000M>Приборы
Это значит нет связи с ПК, во время опроса он должен гореть. Проверьте шлюз, порты, IP адреса внастройках ПК и Ethernet.Depo писал(а):[post]24216[/post] Индикация Ethernet мигает с периодичностью 1с.
Все верно. Но мне надо подключится к С2000М, запрограммировать, а затем, с помощью PKUEventReader считать лог, а вот тут, судя по сайту болида, распиновка немного другая.DruG писал(а):ну здесь всё просто.
Кстати, а зачем вообще распайка кабеля какого-то? в С2000М есть клеммы TxD-RxD-Gnd, в USB-RS232 - Tx-Rx-Gnd. TxD на Rx, RxD на Tx, Gnd на Gnd вот и весь хитрый кабель, подключайте))
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость