Непрочитанное сообщение #10 kirill1000 » 15.07.2016, 13:58
всем откликнувшимся спасибо .
По поводу добавления , тоже не вариант , делаем в рамках очень строго ограниченного бюджета .
Реально немного помогло увеличение времени задержки перед посылкой , но к сожалению это не выход из ситуации , дело в том что на объекте более 60 приборов , из них 15 штук с2000-2 и несколько би с привязанными считывателями (для снятия-постановки кабинетов) , так вот и без увеличения временной задержки реакция на действия сотрудников мягко выражаясь медленная , а после увеличения времени от прикладывания картой к считывателю до постановки - снятия кабинета может пройти до 20 секунд!!! , а если учесть что идет поток людей то это проблема
С использованием виртуальных COM проблем в принципе нет и все начинает работать как надо , видимо теперь придется часть в администраторе перелопачивать (перенести приборы на виртуальные COM ) что-бы при работе орион (приемная с2000 ethernet) вообще не участвовала в работе ( ну не может она автономно нормально работать в прозрачном режиме без длинных задержек на максимально-допустимое количество с2000 ethernet )
а использование ( приемной с2000 ethernet ) будет только на аварийный случай отключения ориона.
В моем случае скажу: для относительно нормального (без обрывов ) функционирования по приведенной выше схеме время задержки перед посылкой выставлял равным 80
Для нормального функционирования в режиме виртуального COM порта все в соответствии с описанием настройки в этой ветке (ethernet) форума , и пожалуй единственное что в моем случае , в прочем как здесь уже описывалось, порты работают за исключением 40000 , только от 2000 и до(дошел до 2050, дальше не проверял)