Непрочитанное сообщение #1 Zelepypik » 12.12.2016, 17:12

Приветствую.
На обьекте установлен С2000-Ethernet и несколько C2000-4
На Windows Server 2012R2 установлен Орион Про 1.20
Проблема в том, что после создания новой прокси-карты и при прикладывании карточки к считывателю, считыватель секунду мигает красно-зеленой индикацией и только после этого загорается постоянный зеленый и дверь можно открыть.
Куда копать и на что смотреть, что бы при прикладывании карточки к считывателю, индикация сразу была зеленой?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 12.12.2016, 18:29

а карты хранятся в с2000-4 или только в Орионе?

Zelepypik
Автор темы
Zelepypik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Zelepypik » 13.12.2016, 08:30

Прикрепляю скрин
bld.jpg

Zelepypik
Автор темы
Zelepypik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Zelepypik » 14.12.2016, 10:35

Могу еще какой надо скриншот приложить...

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 14.12.2016, 12:00

больше вариантов нету, у меня самого только с2000-2 и они спокойно могут работать автономно (так же и с2000-4 должны работать) и в них реакция на карты мгновенная

Zelepypik
Автор темы
Zelepypik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 Zelepypik » 14.12.2016, 12:27

А с2000-2 тоже подключены к С2000-Ethernet?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #7 Dmitr » 14.12.2016, 12:28

А версия с2000-4 какая у Вас? Есть ли пульт? Пинг между сервером и Ethernet стабильный?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 14.12.2016, 13:40

не напрямую, у меня полноценные системы с с2000-м, а езернеты уже берут нужное из пульта по rs232 и передают в Орион

Zelepypik
Автор темы
Zelepypik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #9 Zelepypik » 14.12.2016, 15:52

с2000-4 v.3.00
Пульта нет.
С2000-Ethernet - rs-485 - C2000-4
На сервере Орион Про, соответственно подключаемся через Lan
Орион приборы все видит.
Пинг между сервером и Ethernet стабильный. 4мс

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #10 Dmitr » 15.12.2016, 04:51

Проверьте в АБД какой тип прибора у Вас назначен этой с2000-4. Там в АБД на самом деле 2 варианта: старый "С2000-4" и новый "С2000-4 (300)" на скрине видно разницу.
Если не тот - могут быть такие симптомы как у Вас.
Вложения
1.jpg

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 EkaterinaIlyina » 15.12.2016, 08:57

Какие события в АРМе при прикладывании карты к считывателю и проходе?
Что пишется по ключу при нажатии на кнопку "Подробно"?

Zelepypik
Автор темы
Zelepypik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #12 Zelepypik » 15.12.2016, 12:10

Dmitr
На всех стоят "С2000-4 (300)"
bld2.jpg


EkaterinaIlyina
Скриншот событий (если это то)
bld3.jpg

Линией разделил два события.
Первое, это если приложить старую карточку, прописанную ранее, еще в ОринПро 1.11
Индикация нормальная. Сразу "Зеленый"
Второе событие, это вот с новым ОриоПро 1.20 и новой карточкой
Задержка, считыватель секунду мигает красно-зеленой индикацией и только потом проход.

Подскажите, пожалуйста, где эта кнопка "Подробно"?

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #13 EkaterinaIlyina » 15.12.2016, 13:16

Zelepypik писал(а):Подскажите, пожалуйста, где эта кнопка "Подробно"?
Эта кнопка на странице АБД "Пароли" в блоке "Информация". Она у вас на скриншот не попала.
То, что у вас формируется событие "Идентификатор хозоргана" однозначно говорит о том, что карты не прописаны в контроллеры (т.е. от контроллера запрос идёт к АРМу, а потом АРМ посылает команду на предоставление доступа). Поэтому и задержка.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #14 Dmitr » 15.12.2016, 13:17

А Вы с новых четверок конфигурацию пробовали считать?

Zelepypik
Автор темы
Zelepypik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #15 Zelepypik » 15.12.2016, 16:02

Ребята, все получилось!
Спасибо вам большое! :bra_vo:
"Техподдержка" с вами и рядом не валялась.
Решение:
АБД
Пароли сотрудников
Хранить код ключа в приборах: вкл
Сервис
Считать конфигурацию из приборов
(считываем все что есть)
Сервис
Получить состояние ключей
Сервис
Синхронизировать все коды ключей

Все работает без задержек.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #16 DruG » 15.12.2016, 17:01

всё таки я угадал причину, но вот решение не подсказал((

Zelepypik писал(а):"Техподдержка" с вами и рядом не валялась.
ну так то EkaterinaIlyina из Болида :hi_hi_hi:


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-Ethernet»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 10 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности