Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


manly
Автор темы
manly
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22.05.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #21 manly » 21.02.2017, 15:23

pet-and, неоднократно.
Вот ответ из поддержки:
Проблема в версии. С2000-Ethernet 2.52 не может полноценно работать со старыми преобразователями, нужно все прошивать на 2.55, так же в этих версиях количество удаленных ограничено 8ю, т.е. на 40 удаленных нужно ставить 5 на стороне опросчика, а не 4 как ранее.

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #22 Olga » 21.02.2017, 17:21

Нуу.. всё, конечно, верно, что, начиная с версии 2.50 максимальное количество направлений ретрансляций стало 8 при разрешенном свободном соединении, либо 9, если свободное соединение запрещено. Только ведь подключается абсолютно новая пара приборов С2000-Ethernet-Slave + один С2000-Ethernet-Master. Версии приборов других связок Slave+Master не важны, будь-то это v2.15 с ретрансляцией на 10 направлений.
Если опустошали буфер всех приборов С2000-Ethernet-Slave, а кто-то продолжает отвечать от 127 адреса, значит, действительно, есть такой прибор (а не его фантом в буфере). Опустошение буфера в v2.15 и ниже - осуществляется через смену положения перемычки Master/Slave. Опустошение буфера в v2.50 и выше - осуществляется через изменение конфигурационного параметра "режим работы" Master/Slave (был Slave, установили Master, записали конфигурацию, считали конфигурацию, установили Slave, записали конфигурацию). Аналогичные действия можно проделать с новым прибором С2000-Ethernet-Master.

Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
Правильно понимаю:
1. UPROG-ом новый прибор Сигнал-20 обнаруживается и конфигурация с него считывается?
2. АРМ Орион Про новый прибор Сигнал-20 обнаруживает, но команды, отправленные на прибор, не выполняются?
Если считывание конфигурации прибора Сигнал-20 через UPROG проходит успешно, то нужно разбираться с тем, почему не выполняются команды управления, инициированные в АРМ. И в случае с UPROG, и в случае с АРМ C2000-Ethernet ретранслирует через себя команды/ответы на команды, не вникая в их содержимое. Смена прошивок 44 С2000-Ethernet процесс, конечно, занимательный.. но проблему не решит..

manly
Автор темы
manly
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22.05.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #23 manly » 22.02.2017, 07:03

Да,Olga:
1. UPROG-ом новый прибор Сигнал-20 обнаруживается и конфигурация с него считывается. После изменения адреса.
2. Да всё верно - считывание конфигурации прибора Сигнал-20 через UPROG проходит успешно, команды управления, инициированные в АРМ не выполняются. Снимаю раздел, висит удалённый запрос снятия, если перезагружаю орион после загрузки раздел снят. Пробовал вернуть подключение "звезда", не помогает. Поменял ещё раз адрес, не помогает.
Повторюсь.
По питанию прибор на объекте сбрасывали, в «Управление сервером БД» удалил события, тревоги и сделал реиндексацию, перезагрузил комп.
Эти действия не помогли.
В планах - сбросить в заводские настройки оба новых С2000-Ethernet и залить конфигурацию по новой.
Раз прошивка проблему не решит :-(

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #24 Olga » 22.02.2017, 09:28

На текущий момент то, что не выполняется команда взятия ШС, виноват не C2000-Ethernet. В доказательство тому можете провести эксперимент: временно переведите новые приборы Master/Slave в прозрачный режим (или подключите удалённое направление по схеме виртуального COM-порта), установите через Settings на соответствующем COM-порту параметр "тамй-аут ожидания запроса" в значение 230 мс. Результат управления будет тот же самый.

manly
Автор темы
manly
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22.05.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #25 manly » 22.02.2017, 09:56

Тогда может Сигнал сбросить?

manly
Автор темы
manly
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22.05.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #26 manly » 27.02.2017, 10:42

Всё таки победил свою проблему :-) :ya_hoo_oo:
manly писал(а):Вот ответ из поддержки:
Проблема в версии. С2000-Ethernet 2.52 не может полноценно работать со старыми преобразователями, нужно все прошивать на 2.55, так же в этих версиях количество удаленных ограничено 8ю, т.е. на 40 удаленных нужно ставить 5 на стороне опросчика, а не 4 как ранее.
Да, проблема была в том, что разные прошивки.
Что сделал.
Перепрошил С2000-Ethernet 2.52, который новый в ПЧ под №5, прошивкой 2.15 и... всё заработало. Орион сразу стал получать архивные данные из Сигнала (события выделенные жёлтым).
Когда всё устаканилось разделы берутся и снимаются :)-(:
Olga, спасибо за помощь!

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #27 Olga » 27.02.2017, 14:53

Что заработало - хорошо!
При смене прошивки с 2.52 на 2.15 конфигурационные настройки и буфер событий были автоматически приведены к заводским значениям. Вероятно, помогло именно это, а не сама прошивка v2.15. В любом случае, если всё работает, то и прекрасно (только обратите внимание на список изменений начиная с v2.50 до v2.55, указанный в РЭ на v2.55, если в Вашем случае эти изменения неактуальны, то можно использовать v2.15)!
Мне больше по душе был бы вариант обновить оба новых прибора Slave/Master до v2.55 (текущая последняя), в т.ч. и потому, что есть возможность удаленного изменения конфигурации.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-Ethernet»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость