Не помогло.manly писал(а):Перемычку (620) не поставил. Может из-за этого? Сегодня проверю.
Сегодня вижу и С2000, и Сигнал. В смысле С2000-Ethernet никак не влияет.manly писал(а):Подключался на объекте UPROGом через С2000 к Сигналу. Прибор видится как 127. При подключении С2000-Ethernet в эту цепочку, клавиатуру вижу, Сигнал нет.
Про это читал. В планах на будущее, пока хоть с этой парой разобраться.Olga писал(а):Приборы v2.52 можно конфигурировать по локальной сети...
Вот это надо проверить. Это только на master или на slave тоже посмотреть?Olga писал(а):На приборе Master на вкладке RS выберите режим работы Прозрачный и посмотрите, какой установлен тип протокола. Должен быть Орион. Если Орион Про, то поменяйте на Орион, верните режим на Master и запишите измененную конфигурацию.
Писал позднееOlga писал(а):Вы пишите: "Подключался на объекте UPROGом через С2000 к Сигналу. Прибор видится как 127. При подключении С2000-Ethernet в эту цепочку, клавиатуру вижу, Сигнал нет.".
Почему так получилось? Непонятно.manly писал(а):Сегодня вижу и С2000, и Сигнал. В смысле С2000-Ethernet никак не влияет.
В интерфейс включены С2000-Ethernet, С2000 (в режиме программирования), Сигнал-20М.
Попробую сегодня отключить работающие 4 прибора в ПЧ, оставив новый и сделаю опрос в Uprog. Может влияет какой?manly писал(а):В ПЧ стоит 4 С2000-Ethernet_slave и, соответственно, 40 С2000-Ethernet_master на объектах, т.е. система полностью заполнена и нормально работает. В связи с монтажом ОПС на очередном объекте необходимо добавить ещё 1 С2000-Ethernet в ПЧ, всё делаю как обычно, забиваю IP-шники в обои С2000-Ethernet, пинги проходят, индикаторы "Ethernet" на приборах горят. При опросе в UPROG, 127 прибор (Сигнал-20) не находится.
Попробовал.manly писал(а):Попробую сегодня отключить работающие 4 прибора в ПЧ, оставив новый и сделаю опрос в Uprog.
На первом не стоит. Надо поставить.Olga писал(а):на 1-м и последнем приборе в линии
От одного.Olga писал(а):Если приборы ближнего интерфейса питаются от разных источников, то требуется объединение по 0В.
Да, один. Можно, конечно. Попробую.Olga писал(а):Прибор со 127 адресом Орион - единственный? Может, другой адрес назначить?
Olga писал(а):... наличие событий от одного и того же адреса Орион более чем в одном С2000-Ethernet-Slave.
Так и есть. Задал другой адрес, прибор вижу!Olga писал(а):Наибольшая вероятность возникновения проблемы со 127 адресом
Это делал - не помогаетOlga писал(а):... опустошать буфер приборов Slave (автоматически опустошается при смене режимов Master/Slave и последующим возвратом к нужному режиму)
Добавил в орион, имею висящий "Удалённый запрос на взятие". Раздел не берётся. Отправил сбросить по питанию.manly писал(а):... прибор вижу!
В орионе прибор не пропал, ждал 1-2 мин. В Uprogе прибора не было, питание включили, в Uprogе увидел.manly писал(а):сбросить по питанию
Сейчас этот раздел просматривают: 10 гостей