Помогите настроить схему АРМ - Устройства - C2000-Ethernet - Интернет - C2000-Ethernet - Пульт - Устройства

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


bombom
Автор темы
bombom
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13.03.2017
С нами: 7 лет
Профессия: инженегр

Непрочитанное сообщение #1 bombom » 13.03.2017, 20:58

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу прощения, но уже всю голову сломал с инструкцией к этому устройству, перечитал вдоль и поперёк и всё равно остаются вопросы:

1. Может ли C2000-Ethernet принимать одновременно 485 и 232 сигналы и передавать их по сети второму C2000-Ethernet?
2. Может ли C2000-Ethernet принимать 485 сигнал, передавать информацию на второй C2000-Ethernet, а тот преобразовывать информацию в 232?
3. Необходимы ли два C2000-Ethernet в левой части схемы или можно обойтись одним? Устройство пожарки будет в одном помещении с АРМ.
4. Насколько важно менять параметр "Таймаут ожидания квитанции" в Uprog с 80 на более высокий, если пинг превышает 30 мс? Какие могут быть проблемы, если не поменять?
5. Какие режимы работы (Прозрачный, Master, Slave) выбирать для каждого C2000-Ethernet на данной схеме, если Мастер-устройством будет АРМ, а пульт будет дублировать его в случае потери связи?
6. Если я правильно понял, режим "Прозрачный" просто гоняет информацию в неизменном виде, как если бы устройства были подключены напрямую. Тогда почему при подключении Пульт - Ethernet - Ethernet - Устройство, пульт не видит устройство, но стоит переключить в режимы Slave и Master соответственно — сразу всё работает?

Касательно связи через интернет вопросов не имею — статика получена, порты проброшены и устройства видят друг друга.

Спасибо!
Вложения
Схема.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 14.03.2017, 12:39

bombom, Профессия: инженегр - говорит о многом.... Документацию читали?

1.НЕТ
2. зависит от протокола
3. на стороне АРМ можно обойтись без C2000-Ethernet (об этом написано в Руководстве по эксплуатации)
4. формулы расчётов временных задержек при передачи в Руководстве по эксплуатации

bombom
Автор темы
bombom
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13.03.2017
С нами: 7 лет
Профессия: инженегр

Непрочитанное сообщение #3 bombom » 14.03.2017, 13:32

Vse, спасибо за ответы!

3. А как в таком случае АРМ с пультом будут общаться? Они же за разными маршрутизаторами находятся.
4. С формулами понятно, но меня интересует, что может быть, если именно эту настройку не менять при пинге больше 30.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 14.03.2017, 13:52

3. !!! Для пожарной сигнализации в левой стороне на рисунке необходимо добавить ПКУ С2000-М(режим "компьютер"). !!!

Если администратор сети сможет настроить разные маршрутизаторы (незнаю какая у Вас организация сети), то:

В АРМе настройте (программой settings ) два виртуальных СОМ-порта(с разными UDP-портами: например СОМ-порт1>> UDP-порт№ 40010, СОМ-порт2>> UDP-порт№ 40020 )
СОМ-порт1 - для опроса С2000-М(режим "компьютер") в правой части рисунка (Протокол опроса-ОрионПро)
СОМ-порт2 если без ПКУ С2000-М (в левой стороне на рисунке) , то Протокол опроса-Орион.

Если не получится оставляйте исходное количество С2000-Ethernet.

https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html#faq
Для справки:
Требования к каналу связи для С2000-Ethernet
В общем случае для работы С2000-Ethernet необходима локальная сеть 10 Mbit, так же возможна связь через глобальные сети при выполнении следующих условий.
Для корректной работы преобразователя С2000-Ethernet необходимо наличие сети Ethernet со следующими характеристиками:
1) статические ip адреса, или организовать сеть VPN;
2) минимальная скорость канала 30 кБит/сек;
3) задержка доставки данных не более 200 мсек;
4) процент потерь пакетов не более 5%.

==================================================================================================================================

4. связи не будет или будут периодические потери связи. Можете сами провести опыт).

bombom
Автор темы
bombom
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13.03.2017
С нами: 7 лет
Профессия: инженегр

Непрочитанное сообщение #5 bombom » 14.03.2017, 14:24

Vse, большое спасибо!

nik1808
nik1808
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21.03.2019
С нами: 5 лет
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #6 nik1808 » 21.03.2019, 11:57

Помогите пож настроить с2000 езернет 2шт с2004 1шт и пульт с2000м надо настроить по сети с2000м по локалке будет стоять на посту охраны а с2004 на дверь в другом здание. ip адрес сети 192.168.1.200и 192.168.1.201 в первый раз настраиваю не получаеться.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #7 DruG » 21.03.2019, 18:49

так показали бы не получающиеся конфигурации, подсказали бы что подправить.
ну а так:
тот езернет, что около с2000м будет стоять: слейв, rs485, 192.168.1.200, удалённым устройством будет 192.168.1.201
тот, что около с2000-4: мастер, rs485, 192.168.1.201, удалённым устройством будет 192.168.1.200


  • Похожие темы