3. !!! Для пожарной сигнализации в левой стороне на рисунке необходимо добавить ПКУ С2000-М(режим "компьютер"). !!!
Если администратор сети сможет настроить разные маршрутизаторы (незнаю какая у Вас организация сети), то:
В АРМе настройте (программой settings ) два виртуальных СОМ-порта(с разными UDP-портами: например СОМ-порт1>> UDP-порт№ 40010, СОМ-порт2>> UDP-порт№ 40020 )
СОМ-порт1 - для опроса С2000-М(режим "компьютер") в правой части рисунка (Протокол опроса-ОрионПро)
СОМ-порт2 если без ПКУ С2000-М (в левой стороне на рисунке) , то Протокол опроса-Орион.
Если не получится оставляйте исходное количество С2000-Ethernet.
https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html#faqДля справки:
Требования к каналу связи для С2000-Ethernet
В общем случае для работы С2000-Ethernet необходима локальная сеть 10 Mbit, так же возможна связь через глобальные сети при выполнении следующих условий.
Для корректной работы преобразователя С2000-Ethernet необходимо наличие сети Ethernet со следующими характеристиками:
1) статические ip адреса, или организовать сеть VPN;
2) минимальная скорость канала 30 кБит/сек;
3) задержка доставки данных не более 200 мсек;
4) процент потерь пакетов не более 5%.
==================================================================================================================================
4. связи не будет или будут периодические потери связи. Можете сами провести опыт).