Нужна помощ в настройкк с2000ethernet

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dmitriy1911
Автор темы
Dmitriy1911
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Dmitriy1911 » 20.12.2017, 17:42

Всем доброго вечера)с данным прибором встречаюсь первый раз. Суть системы такая на обьекте установлены 4 кдл ,1 сп ,с 2000м(это локальная система) Так же установлен с2000 ethernet который должен через оптоволокно(конвертер оптики )передавать интерфейс в соседнее здание. Там так же установлен c2000ethernet и в дальнейшем будет подключен к арм. Вот и попытался я настроить связь с2000ethernet-c2000ethernet "на коленках"соединив просто патчкордом С одной стороны с 2000ethernet подключен к приборам по рс485 с другой с 2000etherner через преобразователь rs232 usb к пк. Режим рс485 прозрачный ,(на одном ip192.168.0.30 на другом 192.168.0.32)при попытке поиска через uprog приборов не находит. Индикатор ethernet мигает постоянно (примерно раз в 0.5 сек)Поддержка болид сказала выставить какие то тайм ауты в программе settings, я запутался прошу помощи :wo_ol: заранее зпасибо
Вложения
Screenshot_20171220-182503.jpg
Схема подключения приблизительно такая ,

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 20.12.2017, 20:16

показывайте уже конфигурации езернетов, без конфигурации - гадание на кофейной гуще окажется эффективнее советов

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #3 Dmitr » 21.12.2017, 05:57

Добрый день!
Вот ПО https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/rssettings.html#download
им нужно настроить COM порт, который используется.

настройки для пинга меньше 30

Тайм-аут ожидания запроса = 125 (по умолчанию 30)
Пауза после общей команды = 100 (по умолчанию 0)
Тайм-аут ожидания команд = 700 (по умолчанию 600)

на том c2000ethernet, который возле пульта нужно выставить параметр "пауза между посылками" = 10.

И про конфигурацию Вам правильно сделали замечание. Выкладывайте, может еще чего посоветуем.

Dmitriy1911
Автор темы
Dmitriy1911
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Dmitriy1911 » 21.12.2017, 10:09

Settings

Добавлено спустя 43 секунды:
1 ethernet

Добавлено спустя 50 секунд:
2
Ethernet тот что возле пк

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Settings

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Settings
Settings
Вложения
P_20171221_095323.jpg
Set
P_20171221_094838.jpg
P_20171221_095133.jpg
Тот что у пульта

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #5 Dmitr » 21.12.2017, 10:44

Исходя из этого
Dmitriy1911 писал(а):4 кдл ,1 сп ,с 2000м(это локальная система)

Мне кажется Вам нужна другая схема
Безымянный.jpg


Соответственно в настройках с2000ethernet нужно выставить передачу RS-232. И протокол выбрать Орион-Про, а не Орион.

И напишите, в каком режиме будет пульт работать. Если ПИ\Резерв, то использовать СХЕМУ № 2.

Dmitriy1911
Автор темы
Dmitriy1911
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Е

Непрочитанное сообщение #6 Dmitriy1911 » 21.12.2017, 11:20

Пульт будет ввполнять функцию резерва (основное арм),на случай обрыва линии и.т.д что бы система автономно продолжила работу. Да и на одном ethernet лампочка состояния сети мигает а на другом горит непрерывно.подключил по rs232 состороны пульта индикатор интерфецса не загорелся ,пульт в режиме компьютер

Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд:
В
Всем спасибо ща ответы,система заработала)))но теперь новая проблема пойск по порту идет очень долго,при попытке зайти на кдл выскакиевет прибор не отвечает((

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 21.12.2017, 13:38

Dmitriy1911, попробуйте вариант с виртуальным СОМ-портом-тогда на стороне компьютера не нужно использовать c2000ethernet.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #8 Dmitr » 22.12.2017, 05:17

Dmitriy1911 писал(а):теперь новая проблема пойск по порту идет очень долго,при попытке зайти на кдл выскакиевет прибор не отвечает((

Хорошо бы проверить две вещи.
1. Пинг стабильно проходит? По этой же сетке или на этом маршрутизаторе/коммутаторах случайно видео или другой трафик с большим объемом не гонится?
2. Стабильность считывания конфигурации, при подключении в месте, где физически установлен С2000-М.

плюс как вариант скачать последнюю версию Uprog с сайта Болида.

Dmitriy1911
Автор темы
Dmitriy1911
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #9 Dmitriy1911 » 22.12.2017, 17:53

Dmitr писал(а):
Dmitriy1911 писал(а):теперь новая проблема пойск по порту идет очень долго,при попытке зайти на кдл выскакиевет прибор не отвечает((

Хорошо бы проверить две вещи.
1. Пинг стабильно проходит? По этой же сетке или на этом маршрутизаторе/коммутаторах случайно видео или другой трафик с большим объемом не гонится?
2. Стабильность считывания конфигурации, при подключении в месте, где физически установлен С2000-М.

плюс как вариант скачать последнюю версию Uprog с сайта Болида.
сети нету ни какой ,2 ethernet соеденены напрямую без комутаторов, со стороны с2000м конфигурация считываеться хорошо

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #10 Vse » 25.12.2017, 11:29

Dmitriy1911, я уже писал
Vse писал(а):Dmitriy1911, попробуйте вариант с виртуальным СОМ-портом-тогда на стороне компьютера не нужно использовать c2000ethernet.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #11 Dmitr » 26.12.2017, 06:15

Dmitriy1911
Вы так и не написали какой пинг (сколько в граммах в цифрах)? как со стабильностью?
Еще вопрос - какая версия прошивок на приборах у Вас? (включая версию пульта).
И почему бы Вам не попробовать схему предложенную Vse ? При Вашей схеме подключения этот вариант предпочтительнее в том плане, что чем меньше лишних звеньев - тем лучше. Или у Вас компьютер вообще не подключен к сети?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #12 Vse » 27.12.2017, 11:53

Dmitriy1911, какое у Вас расстояние между с2000м и компьютером с АРМ "Орион Про"?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #13 Dmitr » 27.12.2017, 12:32

У него там вроде оптика. А сейчас на коленке собирает для пробы... и молчит как партизан.

p-nagibin
p-nagibin
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.10.2021
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: Вечно учусь...

Непрочитанное сообщение #14 p-nagibin » 22.10.2021, 06:18

Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, имеется 15 маленьких объектов (модульные вагоны) раскиданные на большой территории. Нужно смонтировать АПС и через С2000-Ethernet свести все на АРМ. В каждом вагоне будет стоять С2000-М, КДЛ, КПБ, Ethernet, а на посту охраны Ethernet и АРМ.
Суть вопроса: 1. Имеет ли место такая схема быть? 2. С 15 Ethernetов без проблем настроить все на АРМ?
прораб » 22.10.2021, 19:12 Замечание
Замечание - не надо дублировать сообщение. Достаточно задать вопрос один раз.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-Ethernet»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности