С2000-Ethernet C2000М Помогите настроить

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Pashik
Автор темы
Pashik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.02.2018
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-программист

Непрочитанное сообщение #1 Pashik » 26.02.2018, 12:39

Здравствуйте уважаемые Форумчане!
Помогите разобраться, в вкратце объясню суть проблемы: На объекте имеется АРМ ОрионПро 1.20.2 + Пульт С2000М 1шт, БКИ, Сигнал10 и 24 штуки C2000 Ethernet.
Прочитал как кто настраивает C2000 Ethernet попробовал все способы в итоге получилось не совсем то что ожидал.
Настраивал так C2000 Ethernet-485-С2000М-485-БКИ-и так далее. В Uproge вижу все приборы, захожу в Орион Про и делаю Опрос вижу приборы добавляю, нажимаю Считать конфигурацию с прибора выходит ошибка Device is unknown for HwServer (что то про интерфейс ругается). Как исправить кто сталкивался ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! :wo_ol:
P.S. C2000 Ethernet настроены в прозрачном режиме.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 26.02.2018, 16:00

Pashik, в ИСО Орион должен быть один "мастер"(опросчик)-это С2000М или АРМ ОрионПро.
Должно быть: Компьютер с АРМ ОрионПро 1.20.2 >> LAN >> C2000 Ethernet RS232 >> Пульт С2000М RS-485 >>приборы ИСО Орион.

Пульт С2000М (режим "компьютер", настройки адреса RS232 и RS-485 должны быть одинаковыми ).

С программами тоже-должен быть один "мастер"(опросчик) это Uprog- на время настройки приборов (RS-485 протокол Орион) или АРМ ОрионПро (RS-485/ протокол Орион или RS-232 (протокол ОрионПро)) .

Pashik
Автор темы
Pashik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.02.2018
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-программист

Непрочитанное сообщение #3 Pashik » 27.02.2018, 13:01

Vse, Настраивал в таком режиме как Вы написали.
настройки адреса RS232 и RS-485 должны быть одинаковыми НЕ ПОНЯЛ КАК ЭТО????

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 27.02.2018, 13:32

Это в настройках C2000М. В подменю настроек RS-232 присваиваете любой адрес, отличный от 127, и точно такой же адрес в подменю для RS-485.

Pashik
Автор темы
Pashik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26.02.2018
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-программист

Непрочитанное сообщение #5 Pashik » 27.02.2018, 14:54

Dmitr, Понял, спасибо буду пробывать


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-Ethernet»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности