Схема С2000-Ethernet <-> С2000-Ethernet без Орион/Орион-Про

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Smirnov Aleksey M
Автор темы
Smirnov Aleksey M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: __

Непрочитанное сообщение #1 Smirnov Aleksey » 24.03.2018, 19:20

Пробовал собрать схему, указанную ниже на рисунке...
все приборы находятся в одной локальной сети, приборы пингуются, wi-fi мост в порядке.

схема С2000-Ethernet.png


Настройки Ethernet'ов:
Eth1:
Eth1.png


Eth2:
Eth2.png


В первой закладке режим работы "Орион", интерфейс передачи данных выставлен RS-485
Перемычки на Ethernet'ах сняты, т.е. выставлен прозрачный режим.
Проблема: пульт С2000М в доме не видит прибор С2000-4 в гараже (На пульте нажимаю Настройки, 123456, Приборы, ввожу адрес прибора С2000-4, пульт пишет "нет прибора"). Оба Ethernet'а пингуются, проверял ноутом, подключенным в эту же локальную сеть.

Возможно ли собрать такую схему не используя ПО "Орион" и ПК?
На базе Орион-Про данную схему собрал, но есть необходимость обойтись без нее. Настройки на Ethernet'ах при этом, разумеется, были другие.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка.

Добавлено спустя 21 час 41 минуту:
Сам спросил - сам ответил.
мб кому-то пригодится.

Схема остается той же.
Для начала лучше установить последнюю версию Uprog'a с оф. сайта и установить со службой orion2

Настройки для Uprog'a, чтобы можно было конфигурить С2000-Ethernet через LAN шнур.
Eth_orion.png


Настройки C2000-Ethernet со стороны дома, где будет установлен пульт С2000М
на С2000-Ethernet ставим перемычку Slave после конфигурирования.
Eth1_1.png
Eth1_2.png


Настройки C2000-Ethernet со стороны гаража.
на С2000-Ethernet ставим перемычку Master после конфигурирования.
Eth2_1.png
Eth2_2.png


Далее не подключая пульт С2000М к шлейфу RS485, подключаем к ноуту/ПК через свисток USB/RS485, переводим пульт в "Режим Программирования", качаем утилиту RS485Settings с оф. сайта, находим наш прибор, меняем настройки (если пинг не превышает 30мс) на:

Пауза перед сеансом без смены направления передачи 83
Тайм-аут для ответа при поиске 101
Пауза после общей команды 100
Тайм-аут для ответа на запрос событий 125
Тайм-аут для ответа на команду 695

Записываем изменения таймингов в прибор, если пинги другие, читаем инструкции к пульту С2000М, высчитываем тайминги по формулам.
Выводим пульт из режима программирования, в настройках задаем режим работы - ПИ/Резерв.

Подключаем С2000М к шлейфу RS485. Мне пришлось еще перезагрузить систему по питанию, после чего все благополучно заработало.

KarmiL12
KarmiL12
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24.10.2019
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #2 KarmiL12 » 25.10.2019, 10:22

Подскажите, пожалуйста, настройки вашей системы на базе Орион - про. И будет ли работать схема без коммутаторов?