ПК (Орион Про, UProg) - RS485 -> С2000-Ehernet -> С2000-Ehernet -> RS485 - Сигнал-20П (Как настроить?)

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Stanislav
Автор темы
Stanislav
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: IT-менеджер

Непрочитанное сообщение #1 Stanislav » 13.11.2018, 17:07

ПК (Орион Про, UProg) - RS485 -> С2000-Ehernet -> С2000-Ehernet -> RS485 - Сигнал-20П (Как настроить?)

Доброго времени суток!
И заранее спасибо за ответ!

Возникла необходимость настроить схему, описанную выше. Без RS232 к ПК и виртуального COM-порта.
Подробности:
0) Все приборы в сети подключались к ПК с АРМ Орион Про, изначально, по RS485. COM-порт, получается, один. Желательно так и оставить.
1) К ПК подключен "Свисток" С2000-USB
2) К "Свистку", по 485 интерфейсу, подключается С2000-Ehernet.
3) Витая пара (Вернее, через медиаконвертеры, витая-оптика-витая) до следующего С2000-Ehernet.
4) С С2000-Ehernet, по 485 интерфейсу, подключен Сигнал-20П.

Думаю, схему прикладывать необязательно, и так всё понятно.
Орион Про -> RS485 -> С2000-Ehernet -> С2000-Ehernet -> RS485 -> Сигнал-20П

Как правильно реализовать?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 13.11.2018, 19:02

буквально на прошлой неделе наконец-то избавился практически от такой же схемы (там ещё с2000-пи был между езернетом и "свистком"), связь периодически терялась из-за "свистка", к которому никто не лез (комп в шкафу, шкаф под замком, ключ под печатью). Сложности с созданием виртуального сом-порта не было, далее просто перенёс приборы под новый сом-порт, перезагрузил и всё заработало.

Если всё таки хочется свою схему, то в езернетах ставите или мастер-слейв, или прозрачный-прозрачный, протокол RS485, IP-адрес самого езернета, IP-адрес противостоящего езернета в удалённых устройствах, порты одинаковые (но 40001 оставьте только для Свободного соединения), да и вроде всё (если конечно хитрой маршрутизации нету)

Stanislav
Автор темы
Stanislav
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: IT-менеджер

Непрочитанное сообщение #3 Stanislav » 15.11.2018, 12:30

На самом деле, сами разобрались, почти сразу как написал. Только я не совсем понял как. Само заработало, на тестовом стенде, в офисе, но первый час никак не виделось. После перезаливки конфигурации (одной и той же), пару раз - заработало. Хм... Приборы новые, 2.20 для Эзернета и 3,01 для Сигнала.

Увиделось, в Юпроге, как через виртуальный com-порт, так и через "посредник" в виде с2000м. Через описанную мной схему в Юпроге тоже работает хорошо. В Орионе не проверяли.

На месте, в Юпроге всё тоже видит, а вот в Орионе, пока что, не поднялось. Разбираемся.
Там на 485, физическом, ещё много приборов разных - всё работает. Всё приходит на один "свисток".