Здравствуйте. Столкнулись с проблемой связи данных устройств. Прошивка с2000-ethernet 2.60, подключен в порт коммутатора, компьютер с uprog последней версии в другой порт того же коммутатора.
Коммутатор Moxa EDS-G512E
IP: 192.168.1.247
Mask: 255.255.255.0
Компьютер
IP: 192.168.1.231
Mask: 255.255.255.0
C2000-Ethernet
IP 192.168.1.249
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.247
Список удаленных устройств: 192.168.1.231/255.255.255.0
Все остальное по умолчанию
На коммутаторе никаких фильтров и блокировок нет. Порт, к которому подключается с2000 настроен на автоматический выбор параметров (устанавливает 10M-Half). Коммутатор видит подключение по порту, видит мак-адрес с2000. Но при этом не пингует его даже со своего внутреннего сервиса по web-интерфейсу. С другим оборудованием проблем нет.
С компьютера не проходит пинг, uprog не может соединиться (служба работает). При этом при подключении с2000-eth напрямую в компьютер все работает нормально. Есть ещё один с2000-eth который подключен в другой свитч, который в свою очередь соединен с вышеназванным коммутатором по оптике. С этим с2000-eth все работает нормально, связь есть. Аналогичная проблема описана в теме:
https://partners.bolid.ru/forum/forum_16732.htmlЕщё интересный момент: при любых запросах, компьютер, либо коммутатор обращается к с2000 не по ip адресу, а по имени (посмотрите фото в приложении).
Пожалуйста, помогите разрешить данную проблему