С2000-Ethernet и Коммутатор Moxa EDS-G512E

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


agosh
Автор темы
agosh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 agosh » 17.12.2018, 16:48

Здравствуйте. Столкнулись с проблемой связи данных устройств. Прошивка с2000-ethernet 2.60, подключен в порт коммутатора, компьютер с uprog последней версии в другой порт того же коммутатора.

Коммутатор Moxa EDS-G512E
IP: 192.168.1.247
Mask: 255.255.255.0

Компьютер
IP: 192.168.1.231
Mask: 255.255.255.0

C2000-Ethernet
IP 192.168.1.249
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.247
Список удаленных устройств: 192.168.1.231/255.255.255.0
Все остальное по умолчанию

На коммутаторе никаких фильтров и блокировок нет. Порт, к которому подключается с2000 настроен на автоматический выбор параметров (устанавливает 10M-Half). Коммутатор видит подключение по порту, видит мак-адрес с2000. Но при этом не пингует его даже со своего внутреннего сервиса по web-интерфейсу. С другим оборудованием проблем нет.

С компьютера не проходит пинг, uprog не может соединиться (служба работает). При этом при подключении с2000-eth напрямую в компьютер все работает нормально. Есть ещё один с2000-eth который подключен в другой свитч, который в свою очередь соединен с вышеназванным коммутатором по оптике. С этим с2000-eth все работает нормально, связь есть. Аналогичная проблема описана в теме: https://partners.bolid.ru/forum/forum_16732.html
Ещё интересный момент: при любых запросах, компьютер, либо коммутатор обращается к с2000 не по ip адресу, а по имени (посмотрите фото в приложении).

Пожалуйста, помогите разрешить данную проблему
Вложения
IMG_20181217_143021.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 21.12.2018, 09:17

agosh, в настойках C2000-Ethernet _ IP 192.168.1.249_ Маска: 255.255.255.0_ Шлюз: указывать не нужно ( 0.0.0.0.),
если C2000-Ethernet-ы в одной подсети.

agosh
Автор темы
agosh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 14.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 agosh » 28.12.2018, 09:29

Помогла замена местами 3 и 6 жил с одной из сторон патч-корда