Настройка C2000-Ethernet и настройка виртуального COM порта стороннего разработчика.

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


bug
Автор темы
bug
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: ИТ Инженер

Непрочитанное сообщение #1 bug » 28.12.2018, 12:08

Всем привет!
Приобрел я себе данный дивайс для проброса COM порта от теплосчетчика к серверу обработки показаний. Казалось бы проще всего купить 2 шт и пойти по стандартной схеме. Устройство1 <--->С2000eth <--->LAN<---> С2000eth <---> Устройство2. Однако, перед новым годом ничего нельзя купить, ждать месяц не хотел. Посмотрел документацию, где написано, что можно вместо второго С2000eth использовать виртуальный Com порт стороннего разработчика, работающий через UDP сокеты.

Получив устройство понял, что задача не так уж и проста.

Есть ли на этом форуме, кто организовывал схему работы Устройство1 <--->С2000eth <--->LAN<---> ПК с виртуальным COM портом стороннего разработчика. Какое ПО использовали? Можете скинуть рабочую конфу? Или на худой конец описать на пальцах что и как?

Да, повторюсь, вопрос не о ПО Болид и пр. готовых решениях, вопрос о настройке работы через виртуальный COM порт сторонних разработчиков.
Заранее признателен)

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 28.12.2018, 12:41


bug
Автор темы
bug
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: ИТ Инженер

Непрочитанное сообщение #3 bug » 28.12.2018, 13:19

Спасибо! Вроде то, что нужно!

Добавлено спустя 4 часа 1 минуту:
Сколько не пытался, соединение не установилось. Посмотрите плз, кто не раз с этим сталкивался. Мозг плавится.
Что я пытаюсь сделать:
Теплосчетчик КМ-5 подключен через COM порт к С2000-ethernet. Напрямую к ПК по com порту теплосчетчик считывается отлично.

Для подключения к ПК я использовал нульмодемное соединение (Tx источника на Rx получателя), для подключения к C2000-eth также? или прямое?

Конфигурация C2000-ethernet. Прошил на последнюю версию. В файлах 1 и 2. При работе джампер убираю, ставлю в пассивном режиме.
Настройки VCR-VCOM в файле 3.

Посмотрите пожалуйста все ли верно в конфе.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Да забыл указать, IP компа, на котором стоит Архивист (прога для съема показаний счетчика по COM порту, ну и там же вируальный COM порт) 192.168.0.224, IP адрес С2000-eth 192.168.0.225
Вложения
3.jpg
Параметры VSR-VCOM
2.jpg
Настройка C2000 (TCP/IP)
1.jpg
Настройка C2000 (COM)

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #4 Phoenix » 28.12.2018, 17:26

В таблице "Список удаленных устройств" в столбце "Совместимость" нужно выбрать "Иные приборы".

bug
Автор темы
bug
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: ИТ Инженер

Непрочитанное сообщение #5 bug » 28.12.2018, 18:08

Супер! Спасибо! Все заработало!