Здравствуйте. Подскажите, может сталкивались с проблемой:
есть приборы
СоюзGSM (прошивка 10.19)
С2000-М (2.07)
С2000-ПП (1.24)
ОрионПРО

На СоюзGSM приходят только события постановки на охрану и снятия с охраны охранных разделов. События тревоги, неисправности и т.п. не поступают.
Конечно в пульте С2000-М включена трансляция всех событий.
Как диагностировать С2000-ПП?
Почему могут не приходить все сообщения?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 36
Репутация: 77
Сообщения: 2679
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 2 года 3 месяца
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск
ВКонтакте

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 28.01.2016, 23:54

maramax писал(а):...Конечно в пульте С2000-М включена трансляция всех событий...
Имеете ввиду фильтр самого пульта или же фильтр С2000-ПП?
Не ошибается только тот кто не работает.

harbor
harbor
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.09.2016
С нами: 8 месяцев 28 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 harbor » 02.10.2016, 13:42

Mixail 51 писал(а):фильтр С2000-ПП?
а что значит фильтр С2000ПП, как он настраивается, я что-то не нашел.
У меня в С2000М настроена трансляция на С2000ПП, но ПП ничего не передает, пока его не перезапустишь по питанию

Liberator
Liberator
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14.10.2016
С нами: 8 месяцев 13 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Liberator » 14.10.2016, 15:28

Почему тишина в теме?
Столкнулся с той же проблемой.
Указываю в с2000м трансляцию в с2000-пп всех событий, приходят только постановки/снятия.
Если указываю в с2000м трансляцию всем приборам всех событий, то приходят на с2000-пп все события.
Но при нескольких событиях (больше 3-х, например тревоги, восстановления, попытка снятия и т.д.) с2000-пп отваливается на некоторое время с интерфейса RS-485. Что только не делал. Во время отваливая пропадают события.

СоюзGSM
С2000-М (2.07)
С2000-ПП (1.24) прошил уже на 1.27 - ! выложите на сайте. Даже не пишете что в 1.26 убрали поддержку Contact ID !
Сигнал-20П (2.05)

Denis666
Denis666
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.12.2016
С нами: 6 месяцев 12 дней
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Denis666 » 15.12.2016, 18:34

Откатываем версию с2000-пп на 1.24 и подключаем интерфейс rs-485 к любому прибору,но не к пульту