Непрочитанное сообщение #1 VAFER » 04.02.2016, 16:22

Добрый день, всем :-):

Никак не могу подружиться с С2000-ПП...

Подключил прибор к сети Орион и он виден там под адресом 126.
Со стороны MODBUS поставил преобразователь в Ethernet.

Связь с прибором есть, но события не вижу.
Использую Modbus Poll.

Вижу дату/время, версию прибора с прошивкой.

Но при запросе состояния зоны выдается ошибка Illegal Data Value. :du_ma_et:

Подскажите, где я не прав и "куда копать".
Заранее спасибо.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 04.02.2016, 16:27

Здесь обсуждалось подобное: http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=46&t=95&hilit=MODBUS
Не ошибается только тот кто не работает.

VAFER
Автор темы
VAFER
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 VAFER » 04.02.2016, 16:33

Mixail 51 писал(а):Здесь обсуждалось подобное: http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=46&t=95&hilit=MODBUS

Видел это сообщение, но так как не знаком с данной ОПС, мне непонятны пункты:

2. Описали конфигурацию сети в С2000-М. Настроена трансляция для С2000-ПП.
3. Записали конфигурацию в прибор С2000-ПП.

Что это значит ?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 04.02.2016, 16:45

Ну тогда в рамках форума и отдельной темы Вам будет трудно помочь.
1. Пульт С2000М является мозгом в системе ИСО Орион, говоря проще оборудование производства НВП Болид, так вот этот пульт программируется через программу Pprog, в которой и настраивается трансляция передаваемых событий для С2000-ПП.
2. Как и пульт С2000М, любой прибор Болида позволяет его программировать, конфигурировать правильнее сказать, конфигурирование производится программой Uprog, ну и соответсвенно изменения сделанные в конфигурации записываются в память прибора.
Если с Болидом вообще не сталкивались, то могу посоветовать только одно, это читать РЭ (руководства эксплуатации) и как очень хороший вариант можно, даже нужно посмотреть записи вебинаров: http://bolid.ru/support/study/webinars/, сначала про конфигурирование приборов программой Uprog, затем про конфигурирование пульта программой Pprog.
Не ошибается только тот кто не работает.

VAFER
Автор темы
VAFER
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 VAFER » 04.02.2016, 16:47

Понял. Спасибо.
Начну с руководства на С2000М.

VAFER
Автор темы
VAFER
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 VAFER » 19.02.2016, 17:33

Увы так и не удалось получить результат.
Привлек специалиста по ОПС, он настроил С2000М на отправку всех сообщений на С2000-ПП.
Но ничего не изменилось.

Более менее адекватные данные я получаю при запросе адресов:
46144-46150
46152

Остальные данные я не могу идентифицировать.

Никак не могу вникнуть в принцип работы.
При запросе например 46264-46265 (самое старое событие) я получаю 1 и 2507, что это такое, как с этим работать ???

Постоянно сыпет ошибку Illegal data address.

Я понимаю, что перед тем как запросить состояние раздела, нужно записать номер этого раздела.
При записи Response OK, но при чтении опять Illegal data address.

Подскажите, что я делаю не так?!