Непрочитанное сообщение #1 Andrey_ » 08.01.2017, 23:34

Добрый день.

Тестируем преобразователь ПП для интеграции ИСО ОРИОН в систему диспетчеризации.

Тестовое оборудование:
А1 - С2000-М (вер.3.02)
А2 - С2000-СП1 (вер.1.30)
А3 - С2000-СП1 (вер.1.30)
А4 - С2000-КДЛ (вер.1.46)
А5 - УО-4С (вер.2.36)
А10 - С2000-ПП (вер. 1.26) Адрес ModBus-1
и Контроллер (временно, для тестирования) - далее MASTER ModBus устройство.

Результат на данный момент:
1)читаем зоны и сохраняем в массив устройства MASTER ModBus;
2)читаем буфер событий (самое старое событие), отправляем событие на сервер SQL;
3)получаем подтверждение от сервера SQL о записи события;

SQL.jpg
буфер SQL для наглядности


4)стираем событие, указанное в пункте 3;
5)повторяем цикл с пункта 2, если есть еще события.
6)В ручном режиме управляем реле;
7)В ручном режиме управляем зонами;

Что НЕ получилось:
1)В буфер приходят события, описания которых нет в инструкции (244, 111, 112 и др). Трансляция неизвестных событий в С2000-М отключена.
2)В буфер С2000-ПП не проходят события при изменении состояния реле (очень надо!!!) ПРОШУ ПОМОЩИ!?. :ne_vi_del:
3)Не могу прочитать состояние группы реле, функция 1 адрес 10000, кол-во реле 8 (приборы забиты в ПП). :ne_vi_del: ПРОШУ ПОМОЩИ!?.
Запрос >>> 01 01 27 10 00 08 36 BD
Ответ < 01 01 01 08 50 4E (ОТВЕТ НЕ МЕНЯЕТСЯ при изменении состояния реле).
Возможно, это связано с тем, что события не проходят и в буфер событий (см. п.2).

Пришлось помучиться с получением событий/управлением, т.к. команды и ответы по ModBus RTU отличаются друг от друга, меняется длина ответа.
Даже пришлось править стандартную библиотеку MASTER ModBus устройства, т.к парсинг ответа функции отличается от стандартного.

Общие вопросы:
Будет работать ПП при следующей схеме включения -> ПО ОРИОН ПРО <-> С2000-М (Режим Компьютер) <-> Приборы орион , С2000-ПП <->"Умный дом :smu:sche_nie: " ?
Как управлять С2000-2 (СКУД)?

Страница настройки ПП во вложении.

C2000PP.jpg
Настройки С2000-ПП Зоны
:mi_ga_et:
C2000PP_.jpg
Настройки С2000-ПП Приборы

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 09.01.2017, 07:03

Для того, чтобы появились события об изменении состояния реле, необходимо в самих приборах, с помощью УПрога, включить пункт "формировать событие о включении".

Andrey_
Автор темы
Andrey_
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Andrey_ » 10.01.2017, 14:24

Спасибо за ответ, pet-and.

pet-and писал(а):Для того, чтобы появились события об изменении состояния реле, необходимо в самих приборах, с помощью УПрога,
включить пункт "формировать событие о включении".

В версии 1,30 СП1 нет такой функции! Присутствует вкладка ВЫХОДЫ и только. :ny_tik:
Обновлению не поддается, наверно совсем старенькая железка.