Непрочитанное сообщение #1 Molotok » 26.07.2017, 16:13

Доброго времени суток, стоит такой вопрос. Подключил С2000-ПП к ПК по 485. Так же С2000-ПП подключен по шине А и В к КДЛ, а к КДЛ два ДИП датчика.
Для настройки С2000-ПП Использовал такие параметры. Чтобы мониторить что шлется через протокол использовал ModBus Poll. При подключение на адрес 246, которые указаны настройки Выдается надпись, Timeout Error. В настройка Modbus poll указан СОМ порт с которым буду работать, так же выставлена скорость и все стоп биты такие же как при настройках ПП. Почему при обращение по адресу 40000 или 400001 не происходит ничего? А пишется Illegal data value. Прошу вашей помощи. Спасибо. :cry_ing:

Добавлено спустя 2 часа 4 минуты:
Вопрос решил. Тема закрыта.Необходимо выставить значение Quantity = 2.

Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Вопрос решил. Необходимо было поставить в значение Quantity =2 .