Непрочитанное сообщение #1 Kor73 » 26.12.2015, 19:47

В наличии имеются считыватели Proxy-Н выпуска 2006, 2008 и 2014 годов. Считыватель 2014 года имеют какую-то дополнительную маркировку "V8...". Старые считыватель при подключении к приборам системы Сигнал-10, С2000-БКИ, С2000-2 работают нормально, но при работе с УО-4С карты не читают. Новые считыватели (которые с маркировкой "V8") работают со всеми приборами, включая УО-4С, но периодически сами по себе пищат и на дислее С2000М выскакивает надпись "доступ отклонен прибор хх С1".
Не могу понять причину происходящего :du_ma_et: т.е. подключаю, к примеру, новый считыватель к С2000-БКИ, а старый с Сигналу-10, карты читаются обоими устройствами, но считыватель на С2000-БКИ периодически пищит, при этом на самом БКИ кратковременно мигает индикатор "Доступ" и на дисплее С2000М выскакивает надпись "Доступ отклонен" с адресом БКИ. Меняю местами считыватели (прям просто перетыкаю с колодок) С2000-БКИ и Сигнал-10, после чего на БКИ все работает нормально, а на Сигнале-10 начинается тотже бардак, что был раньше на БКИ - считыватель пищит и выскакивает надпись на С2000М, "доступ отклонен" с адресом Сигнала-10.

На сайте Болида не вижу никаких упоминаний об изменениях в версиях считывателей. Чем они могут отличаться?
Почему с УО-4С старые считыватели вообще не читают карты (издают лишь слабенький писк, но при этом даже на дисплее ничего не выскакивает на эту реакцию), а новые работают?
Что за самовольный запрос на доступ от новых считывателей, когда к ним даже карту не подносишь? При этом старые работают тутже нормально.

Думал может идут наводки от одного считывателя на другой (на монтажном столе лежат их 4 штуки подключенные к разым приборам), но раздвигал максимально далеко, ничего не меняется - новые считыватели пищат и отправляют запрос на доступ.

Kor73
Автор темы
Kor73
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 11 месяцев 18 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Kor73 » 26.12.2015, 19:57

Уточню дополнительно - Считыватели делают запрос с периодичностью 5-10 минут


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Не удается сменить прошивку 2.12 на 2.05. компьютер запрашивает доп. порт.
    Newuzer » 23.07.2015, 01:48 » в разделе С2000-КДЛ
    2
    732
    Newuzer Перейти к последнему сообщению
    24.07.2015, 20:51
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению светодиоды proxy-3a и proxy-3ma
    chart41 » 12.09.2014, 07:46 » в разделе Прочие программы
    1
    802
    Sia-Ori Перейти к последнему сообщению
    14.09.2014, 07:24
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Proxy-3MA не читает, а Proxy-KeyMH читает брелок
    et-service » 25.11.2016, 19:52 » в разделе Считыватели серии Proxy
    5
    62
    et-service Перейти к последнему сообщению
    27.11.2016, 21:19
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Доступ
    Andrey59 » 06.10.2016, 20:22 » в разделе АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
    43
    473
    Andrey59 Перейти к последнему сообщению
    11.10.2016, 21:42
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Доступ запрещен Вложения
    Shtemp » 10.01.2013, 21:05 » в разделе С2000-К
    6
    2868
    Shtemp Перейти к последнему сообщению
    13.01.2013, 07:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Доступ запрещен. Вложения
    ihet » 16.04.2015, 12:37 » в разделе C2000M
    2
    397
    ihet Перейти к последнему сообщению
    16.04.2015, 14:05
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению с 2000-4 доступ отклонен
    flex32 » 10.06.2016, 16:10 » в разделе С2000-4
    1
    316
    Admin Перейти к последнему сообщению
    10.06.2016, 17:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С-2000-2 доступ отклонен Вложения
    badmaich » 22.01.2015, 16:47 » в разделе С2000-2
    27
    1427
    DruG Перейти к последнему сообщению
    19.11.2016, 17:14
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению с2000М и Доступ запрещен Вложения
    stroyavt » 03.07.2014, 05:24 » в разделе C2000M
    7
    1364
    Sweet Перейти к последнему сообщению
    27.10.2014, 01:35
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Proxy USB-ma и код TM Вложения
    aleksei_sm » 30.06.2016, 05:13 » в разделе Считыватели серии Proxy
    10
    480
    Vse Перейти к последнему сообщению
    04.07.2016, 11:01

Вернуться в «Считыватели серии Proxy»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности