Как подружить С2000-Proxy Н1000 с С2000-2+Электронный замок

FORUM_NAME: Считыватели серии Proxy
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


alexander5566 M
Автор темы
alexander5566 M
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Системный администратор
Откуда: Кингисепп
ICQ

Непрочитанное сообщение #1 alexander5566 » 20.07.2016, 14:36

Добрый день.

Подскажите Как подключить эти устройства? :s_o_s:
мануал не помогает.

подключил так
Контакты со считывателя: в с2000-2
1) реле - D0-1
2) реле - LEDG1
3) GND - GND
4) +12 - +12
5,6) 485A,B - никуда
7) синх. - никуда
На с2000-2 горит только зелёный индикатор "работа"

Контакты 1 и 2 местами менял по разному, эффекта нет.
Нужно ли отдельно конфигурировать считыватель относительно с2000-2 (т.е. заливать туда ключи)
в С2000-2 ключи залил. на данный момент работает только кнопка выход

Или контакты 1 и 2 нужно подключать в разрез замка на контакты К1 и К1???

----------------------------


С Уважением,
Александр.
Вложения
дверь_орион.JPG
2000-2.JPG

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 20.07.2016, 15:46

Есть нескромный вопрос, а реле откуда???????
Вы лучше нарисуйте, как подключали. А то Ваше описание наводит на крамольные мысли.

alexander5566 M
Автор темы
alexander5566 M
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Системный администратор
Откуда: Кингисепп
ICQ

Непрочитанное сообщение #3 alexander5566 » 20.07.2016, 16:29

Рисовать..
Считыватель контакты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1) реле | c2000-2 - D0-1
2) реле | c2000-2 - LEDG1
3) GND | c2000-2 - GND
4) +12 | c2000-2 - +12в
5,6) 485A,B - никуда не подключал
7) синх. - никуда тоже

Эта часть работает. калитку на выход открывает вопросов нет.
кнопку выхода на контакты EXIT1 и GND

отдельным питанием замок по такой схеме
минус от БП к минусу замка,
плюс от БП на K1_1,
от К1_2 к плюсу замка.

далее С2000-2 подключен по 485-му в 2000-М. Ну а в орионе добавил прибор по аналогии с другими приборами, добавил на схему дверь. и собственно всё

Потом в процессе на этот же С2000-2 необходимо повесить вызывную панель (простым языком домофон)

Добавлено спустя 25 минут 41 секунду:
Другие двери с похожим считывателем работают
Вложения
другие двери.JPG

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 20.07.2016, 19:32

Тут неувязочка вышла. Вы пытаетесь срастить контроллер доступа со встроенным считывателем Proxy-H1000 с контроллером доступа С2000-2 ( надо сказать руководствовались Вы странной логикой, ладно бы ещё RS-485 попытались бы использовать).
Те считыватели, которые работают называются С2000-PROXY-H. В Вашем случае по-уму не сделать, меняйте PROXY-H1000 на обычный считыватель.

alexander5566 M
Автор темы
alexander5566 M
Автор темы
Возраст: 40
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Системный администратор
Откуда: Кингисепп
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 alexander5566 » 20.07.2016, 20:47

pet-and M
Спасибо большое за ответ.