Постановка/Снятие частично снятого

FORUM_NAME: Считыватели серии Proxy
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


LexyUS
Автор темы
LexyUS
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер
Откуда: г.Киров 43

Непрочитанное сообщение #1 LexyUS » 07.02.2017, 11:56

Всем Здравствуйте!
Поставили задачу сменить тактику постановки/снятия удаленного объекта (250км), ехать на авось не охота, поэкспериментировать не на чем.

Имеем Сигнал-20П - пару штук,
3 раздела, 2 зоны охраны: гараж(3раздел), дом(1,2раздел),
2 уровня доступа: хозяин(дом, гараж), водитель(гараж).

Постановка осуществляется с С2000-Proxy, подключенному к С2000-2 (2 штуки: 1-гараж, 1-дом).
Привязка управления С2000-2 №1 - гараж(3раздел); С2000-2 №2 - дом(1,2раздел).

Было всё хорошо, пока хозяин не устал ходить к обоим считывателям. Захотел всё ставить снимать с одного.
К С2000-2 №2 добавлю привязку управления разделом 3 и будет ему счастье.

Собственно вопрос: Хозяин всё снял с "домашнего" считывателя, затем, водитель поставит гараж с "гаражного"считывателя, затем, хозяин захочет всё поставить с "домашнего" считывателя. Что произойдёт (до)постановка дома(2х разделов) или снятие гаража?

sergey1234
sergey1234
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #2 sergey1234 » 07.02.2017, 13:32

Добрый день.
Не понял. Вначале Сигнал-20П, затем С2000-2 ???
Пульт-С2000(М) есть или нет ???
Опишите всю систему?!.
В принципе с пультом ,через сценарии можно попробовать сделать...

LexyUS
Автор темы
LexyUS
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер
Откуда: г.Киров 43

Непрочитанное сообщение #3 LexyUS » 07.02.2017, 14:24

С2000М конечно есть.
Сигнал-20П используются для подключение шлейфов.
С2000-2 используются для подключения считывателей.
В итоге: С2000М, Сигнал-20П, Сигнал-20П, С2000-2, С2000-2. (не считая прочего типа СП1, БКИ)

В данной конфигурации всё работает, когда к каждому С2000-2 привязаны свои разделы и через соответствующие считыватели ставятся/снимаются эти разделы.
С2000-2 №1 Дом (разделы 1 и 2)
С2000-2 №2 Гараж (раздел 3)

Потребуется к одному из двух С2000-2 привязать все разделы.
т.е. будет:
С2000-2 №1 Дом (разделы 1, 2, 3)
С2000-2 №2 Гараж (раздел 3)

При условии, что поставлен отдельно гараж (раздел 3), после второго касания к считывателю дома, что С2000М будет пытаться сделать снять раздел 3 или поставить разделы 1 и 2.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Считыватели серии Proxy»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности