Непрочитанное сообщение #1 bay » 10.10.2017, 00:16

Всем здравствуйте

Столкнулся с такой проблемой, в помещении установлены:
-адресные охранные датчики(подключены в ДПЛС прибора с2000-кдл);
-прибор С2000-2 с подключенным к нему считывателем Proxy-2A.
Задача была поставлена простая, а именно добиться постановки помещения под охрану со считывателя. Учитывая, что охранные датчики подключены не к выходам прибора с2000-2 ШС1/ШС2, это получилось сделать через сценарии управления в АРМе. Все берется и снимается, все довольны. Но вскрылась другая проблема - световая индикация на считывателе Proxy-2A.

Можно ли написать сценарий для того чтобы при постановке и снятии с охраны индикация светодиода менялась, и если да, подскажите пожалуйста как это сделать.

Сам с таким еще не сталкивался.
Заранее спасибо.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 10.10.2017, 04:37

Добрый день!
1 вариант (самый простой) - добавить любой ШС С2000-2 в раздел, которым управляете, предварительно вставив в него сопротивление на 8,2 кОм. Через упрог задать в С2000-2 тактику свечения светодиода считывателя в зависимости от состояния этого ШС.

2 вариант (для людей с плохим зрением) - если есть свободное реле на С2000-2, то можно прицепить на него любой световой оповещатель типа МАЯК-12 и "рулить" им (переключая реле) в зависимости от состояния раздела.

3 вариант (колхозный) - смесь 1 и 2. Добавить любой ШС С2000-2 в раздел, которым управляете, предварительно вставив в него сопротивление на 8,2 кОм. Через упрог задать в С2000-2 тактику свечения светодиода считывателя в зависимости от состояния этого ШС. А для индикации вместо светодиода на считывателе подключить световой оповещатель типа МАЯК-12 в параллель к GND считывателя и к LEDR.