Какой использовать кабель для считывателя?

FORUM_NAME: Считыватели серии Proxy
Модератор: Модераторы
frei22rus
Автор темы
frei22rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13.03.2013
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: Проектировщик шкафов АСУ ТП

Непрочитанное сообщение #1 frei22rus » 20.05.2013, 04:09

Удален от КДЛ почти на 80 м, какой самый подходящий кабель? В котором минимальные искажения. Витая пара не тянет, создает помехи и сигнал не проходит

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 22.05.2013, 17:27

Никакой. 1-Wire на такие расстояния не работает.
Замените считыватель, нужен с интерфейсом Wiegand. Эти пробивают такие расстояния.
Да, расмотрите вариант вынести КДЛ поближе к считывателю. Все остальные интерфейсы КДЛа - гораздо, гораздо более дальнобойные.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Считыватели серии Proxy»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности