Какой использовать кабель для считывателя?

FORUM_NAME: Считыватели серии Proxy
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


frei22rus
Автор темы
frei22rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Проектировщик шкафов АСУ ТП

Непрочитанное сообщение #1 frei22rus » 20.05.2013, 04:09

Удален от КДЛ почти на 80 м, какой самый подходящий кабель? В котором минимальные искажения. Витая пара не тянет, создает помехи и сигнал не проходит

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 22.05.2013, 17:27

Никакой. 1-Wire на такие расстояния не работает.
Замените считыватель, нужен с интерфейсом Wiegand. Эти пробивают такие расстояния.
Да, расмотрите вариант вынести КДЛ поближе к считывателю. Все остальные интерфейсы КДЛа - гораздо, гораздо более дальнобойные.