ДИП34а - не дает "Внимание".

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


andrew60 M
Автор темы
andrew60 M
Автор темы
Возраст: 63
Репутация: 0
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер-монтажник-техник
Откуда: Кишинев

Непрочитанное сообщение #1 andrew60 » 17.06.2018, 13:58

Есть 116 датчика ДИП34а подключенных к двум приборам С2000 КДЛ. Заказчик хочет, чтобы при сработке одного датчика С2000м выдавал "Внимание". При сработке второго - "Пожар." Я так понял, что для этого надо разделить все датчики по зонам. В PProg - каждый датчик (извещатель) имеет свой раздел. В Uprog - тип извещателя - 8. Пробовал, разделить по зонам, но все равно идет сразу Пожар. Ставил галочку - расширенное Внимание - тоже самое происходит. При сработке ИПР - С2000м пишет сначала Пожар2, затем Пожар.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 17.06.2018, 14:31

а если попробовать "Переименование событий" в пульте? "Пожар" во "Внимание", а "Пожар2" в "Пожар" (хотя не знаю, не получится ли тут накладывания переименований)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 18.06.2018, 09:21

ГОСТ Р 53325—2012 писал(а):7.3.2
В зависимости от алгоритма работы, ППКП может иметь несколько режимов отображения извещений о пожаре: «Внимание», «Пожар1» и «Пожар2». Рекомендуется следующий алгоритм отображения извещений о пожаре:
а) «Внимание» в случаях:
- получение от одного аналогового ИП или одного ИП, имеющего несколько порогов срабатывания, извещения, идентифицируемого ППКП как сигнал предварительной пожарной тревоги;
- получение ППКП, не обеспечивающим функцию перезапроса состояния ИП, сигнала «Пожар» от одного порогового ИП;
б) «Пожар1» в случаях:
- получение от одного аналогового ИП или от одного ИП, имеющего несколько порогов срабатывания, извещения, идентифицируемого ППКП как «Пожар»;
- получение ППКП, обеспечивающим функцию перезапроса состояния ИП, сигнала «Пожар» от одного порогового ИП в случае подтверждения срабатывания ИП после перезапроса;
- получение ППКП, не обеспечивающим функцию перезапроса состояния ИП, сигнала «Пожар» от двух пороговых ПИ (в том числе установленных в двухпороговом шлейфе), расположенных в одной зоне, за время не более 120 с.
в) «Пожар2» в случаях:
- идентификации ППКП двух событий «Пожар1» от ИП, расположенных в одной зоне, за время не более 120 с;
- получения сигнала от ручного ИП.
Никаких вниманий от одного адресного извещателя быть не должно, только хардкор, только пожар. Вот если сможете довести извещатель до порога задымленности "Внимание", тогда пжалста.