Проблемы с ИПР 513-3АМ

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы
DruG
DruG
Репутация: 50
Сообщения: 711
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #21 DruG » 03.12.2018, 11:01

видимо в соседних домах ещё успели по старому сделать, теперь автоперевзятия из тревоги по нормам нету

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2578
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #22 pet-and » 03.12.2018, 11:32

Oris писал(а):Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, почему при сбрасывании ИПР не отключается пожарная тревога? только с пульта получается сбросить тревогу
Хотя в соседних домах настройки все аналогичны, но но ИПР только включает тревогу, но не сбрасывает
Какие могут быть причины?
Странная постановка вопроса.
Ручник, он на то и ручник, чтобы ложняков не давать. Надавил, значит был какой-то умысел, хулиганство не в счёт.

Oris
Oris
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18.07.2018
С нами: 4 месяца 24 дня
Профессия: пока что обучающийся

Непрочитанное сообщение #23 Oris » 06.12.2018, 14:04

DruG писал(а):видимо в соседних домах ещё успели по старому сделать, теперь автоперевзятия из тревоги по нормам нету
По нормам может и нет, но заказчик требует
Только вот все дома делались одновременно и пожарка везде идентична, только возможно версии прошивок КДЛ разные, И что "по новому" не так, прошивки КДЛ этого не позволяют?
pet-and писал(а):Странная постановка вопроса.
Ручник, он на то и ручник, чтобы ложняков не давать. Надавил, значит был какой-то умысел, хулиганство не в счёт.
Да, но заказчику это не объяснить

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2578
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #24 pet-and » 06.12.2018, 14:52

Oris писал(а):Да, но заказчику это не объяснить
Прокурор объяснит, быстро и доходчиво.

Oris
Oris
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18.07.2018
С нами: 4 месяца 24 дня
Профессия: пока что обучающийся

Непрочитанное сообщение #25 Oris » 08.12.2018, 23:19

DruG писал(а):видимо в соседних домах ещё успели по старому сделать, теперь автоперевзятия из тревоги по нормам нету
Который день ищу и не могу найти этой информации
Не могли бы вы помочь, а точнее ткнуть пальцем, где именно в нормах находится автоперевзятие из тревоги, и когда его там не стало?

DruG
DruG
Репутация: 50
Сообщения: 711
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #26 DruG » 09.12.2018, 08:06

ГОСТ Р 53325-2012:
4.2.1.10 Возврат автоматического ИП, взаимодействующего с ППКП, в дежурный режим после выдачи им тревожного извещения, должен осуществляться только после снятия питающего напряжения с автоматического ИП, либо по команде от ППКП.
питающее напряжение это касается неадресных и четырёхпроводных извещателей, а команду ППКП выдаст только после того как человек ручками пароль доступа наберёт (таким образом взяв на себя ответственность за дальнейшие действия) и выберет взятие или снятие (для пожарных ШС это будет отключение) раздела/ШС.

4.12.1.4 ИПР должны оставаться в режиме передачи извещения "Пожар" после прекращения воздействия на приводной элемент.
а вот это именно ваш пункт.
Правда опять таки, можно ручками на ППКП подать команду на взятие и даже если ИПР не был восстановлен, произойдёт отмена тревоги, а ИПР перейдёт в Невзятие.