BONTEL и с2000-ар1

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы
portal
Автор темы
portal
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10.07.2014
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 portal » 17.09.2019, 20:33

Всем привет! уже больше 15 лет работаю с болидом и каждый раз что то новое... прислали нам проект на модулях тонкораспыленой воды BONTEL , модули с колбой самосрабатывающие но пуск мы должны контролировать . стоит там индуктивный трехпроводной датчик с выходом "открытый коллектор" питается сей датчик от 24в и в этом проекте его контролирует с2000-ар1 .думаю какая то лажа открытый коллектор спалит контроллер.звоню в тех.поддержку болида там мне отвечают - только гальванически развязанный сухой контакт.и тут наша проектировщица находит у BONTELA на сайте схему где они подключаются на минус и откр.колектор и типа все работает .якобы в этих точках опасной разности потенциалов нет и ток протекающий через транзисторный ключ есть NC контакт для с2000-ар1 , ну раз производитель на сайте разместил схему значит есть работающее практическое применение ,подумал я ... прошли месяцы монтажа - обьект большой,и вот сегодня началась наладка : тип шлейфа 3 (тепловой) на датчике модуля встроен светодиод ,датчик смотрит в металическую шайбу . значение ацп - 0 .ну как бы ок . убираем датчик от шайбы - сетодиод гаснет значение ацп-0.... напряжение на КЦ с2000-ар1 0,5 вольт в одном положении 6 вольт в другом , но ацп НЕ МЕНЯЕТСЯ . понятно что следущим моим шагом будет подбор балансных резисторов между плюсом и откр.коллектором и минусом ,чтобы сместить ацп с мертвой точки, но может кто-нибудь уже запускал эту схему )? это бы с экономило мне кучу времени.
Вложения
Screenshot_20190917-202430.png
я думаю надо подбирать доп резистор
Screenshot_20190917-202351.png
примерная схема датчика
IMG-20190917-WA0016.jpg
это BONTEL предлагает . причем тут 10ком?
Screenshot_20190917-202207.png
это в проекте

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 97
Сообщения: 2849
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 17.09.2019, 21:11

Без имени.png

По такой схеме работает.

portal
Автор темы
portal
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10.07.2014
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 portal » 17.09.2019, 21:36

коллега это какая то структурка ) + кц,кц ? у меня три провода коричневый . черный и синий. ток протекает от плюса на кц а дальше через дплс?

Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
1 это плюс , 2 это минус? ну здесь ар2 работает на замыкание а у меня ар1 на размыкание

portal
Автор темы
portal
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10.07.2014
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 portal » 20.09.2019, 11:23

неужели во всей России никто не применяет BONTEL совместно с 2000-ар1 ? уже бонтел прислал новую схему ,еще более безумную ,работающую по одному проводу ... я вот понимаю работу ацп аналогового шлейфа - замкнул шлейф 255 , оборвал - 0, датчики без конечного резистора - 2...6 ,одиночная сработка ,двойная сработка - конструируй что хочешь. с ар1 другая песня замкнут - 0, разорван - 50 и что бы я не делал добавлял резисторы ацп знает только два значения 0 и 50 , я даже нашел точку перехода и одного состояния в другое 36,5 ком но это состояние не стабильно вероятность сработки 50% ...
Вложения
Типовая схема подключения АПТ Болид АР 1,(2,8).pdf
подключение датчика по одному проводу
(245.72 КБ) 6 скачиваний