дип-34а индикация

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Denis
Автор темы
Denis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #1 Denis » 26.03.2014, 16:46

Раньше не работал с системой болид а тут столкнулся с проблемой, проводим испытания на обьекте.Подарим датчик он срабатывает на компьютере а индикация самого датчика не горит постоянно красным цветок а мигает как штатный режим.Подскажите что делать?

darkblade78
darkblade78
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер ТСО

Непрочитанное сообщение #2 darkblade78 » 26.03.2014, 17:48

Да и пусть себе моргает как раньше, главное в орионе сработка проходит

Denis
Автор темы
Denis
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #3 Denis » 26.03.2014, 18:00

Да пожарный инспектор претензии имеет.
Может кто знает что за проблема?

darkblade78
darkblade78
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер ТСО

Непрочитанное сообщение #4 darkblade78 » 26.03.2014, 18:34

У Вас при проверке извещателя происходит так же как описано ниже? Или по другому?
2.4.3 Поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля.
ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт
в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 прораб » 26.03.2014, 19:24

Упрогом посмотрите настройки индикации

darkblade78
darkblade78
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер ТСО

Непрочитанное сообщение #6 darkblade78 » 26.03.2014, 21:20

Иными словами индикация датчика при переходе в пожар не должна гореть постоянным красным светом, как этого требует пожарный инспектор. Дайте ему почитать мануал к извещателю )

sony48rus
sony48rus
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 sony48rus » 24.06.2014, 21:20

В кольце 61 датчик, при подключении к кдл индикация датчиков и ручников следующая, горит секунд 3-5 красным, затем затухание на 1с и снова загорается.

qwerty1000
qwerty1000
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер по эксплуатации СБ

Непрочитанное сообщение #8 qwerty1000 » 25.06.2014, 08:38

где -то неправильно вставили датчик

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #9 INJENER » 26.06.2014, 10:56

как вариант КЗ в линии, датчик находится и почти тут же теряется

sony48rus
sony48rus
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #10 sony48rus » 27.06.2014, 13:37

КЗ устранили, все датчики в линии работают, но индикация все рано постоянная с затуханием на 1 сек. Нашли пару нерабочих дачкиков, заменили, результат не поменялся.

alex200689
alex200689
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07.08.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: инженер по ТО

Помогите новичку в этом деле

Непрочитанное сообщение #11 alex200689 » 07.08.2014, 12:11

Имеется объект. На нем установлены ДИП-34. Один из четырех датчиков находиться в за потолочном пространстве и постоянно дает сработку по пожару. Вероятно запылился, добраться до него невозможно так как потолок защиты гипсокартоном и еще утеплитель. Можно ли удалить или отключить этот датчик из системы но чтобы на плане помещения в программе Орион он светился

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #12 прораб » 07.08.2014, 16:10

Нет