Сигналы "Внимание", "Пожар" и "Запыленность" устанавливаются только в КДЛ. Пульт отобразит то, что пришлет КДЛ. Можно, конечно, переименовать событие от ШС - "Пожар"->"Внимание", но при сработке второго ШС также придет сигнал "Внимание". А вот сотворить на пульте "Пожар" по второму не получится.mr_gard писал(а):АРМ - это одно... А вот как сделать так, чтобы без Ориона? На С2000М?
На данный момент заказчик захотел, чтобы по любому (одному) датчику сперва шел сигнал "Внимание", а затем "Пожар".
В КДЛ тип шлейфа выставил, пороги прописАл, в С2000М тип шлейфа тоже. Не получается. Сразу идет сигнал "Пожар".
Толи с пультом такое нельзя реализовать, толи я "неправильно паяю"...
Так что в КДЛ надо, кроме как выставить 8-й тип шлейфа и выставить пороги? (Это сделано)pet-and писал(а):Сигналы "Внимание", "Пожар" и "Запыленность" устанавливаются только в КДЛ. Пульт отобразит то, что пришлет КДЛ.
Именно, что надо по любому одному датчику получать на пульт сперва "Внимание, затем "Пожар".pet-and писал(а):Поэтому, по первому ИП "Пожар", по второму ИП "Два пожара" в разделе.
Vse писал(а):в версии 1.20.3 обновление 3. Есть настройка "дистанционный контроль"- сокращённо "ДК". Описание есть в Руководстве.
Можете отключить в настройках. Но у Вас есть проблема с КДЛ.
как правило, это не в самой КДЛке проблема, а в линии - кольцевая топология, коротыш на металл, сильные наводки, протяжённая линия. Короче всё что угодноVlad_ru писал(а):Можно и КДЛ поменять, в ЗИПе есть...попробуем.