Непрочитанное сообщение #1 Fray » 27.11.2014, 21:20

на КДЛ пара десятков С2000-ИП-02-02
в одном из помещений, где их 6 штук, часто дают пожар
работающим там персоналом, слесаря машинисты и тд, высказывается предположение, что это происходит при открытии двери между двумя помещениями
в одном из которых достаточно тепло, около 25-30 градусов, а во втором уличная температура(около 0)

срабатывающие тепловики находятся в холодном зале
но если один, из наиболее часто срабатывающих действительно рядом с этой дверью, то другой, реже но дающий тревогу) в дальнем от двери углу

проблема именно в ложном извещении Пожар, запускающим оповещения о эвакуации.
Из за чего могут срабатывать датчики ?
температура явно ниже пороговых
может причина в резком перепаде(вероятном) температур ?
И как тогда с этим бороться, в кдле же нет таких параметров в свойствах зон

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 28.11.2014, 10:41

Датчик максимально-дифференциальный, по моему мнению, срабатывает штатно. Если дымовые нельзя устанавливать в этом помещении, то лучше поставить "максимальные". Или просить Болид сделать опцию, отключающую дифференциальный режим.

У нас такие же датчики стоят в теплом гараже, при открытии дверей на улицу не срабатывают.

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #3 Sanseyis » 28.11.2014, 19:38

Если у Вас стоит тип ШС "10", можно попробовать поиграться с порогом повышения/понижения температуры.

Sova
Sova
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 Sova » 11.02.2020, 10:07

Столкнулся с такой же ситуацией только извещатели с2000-ип 03. При длительном открытии уличной двери и понижении температуры в тамбуре, происходит ложное срабатывание ПС. В системе стоят следующие приборы:
С2000М, С2000-КДЛ, С2000-КПБ. извещатели ИП 513, ДИП-34А и с2000-ип 03. Подскажите как это можно победить.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #5 Phoenix » 11.02.2020, 11:12

Ответ есть здесь.

Sova
Sova
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 Sova » 12.02.2020, 07:22

Предлагаете поставить тип 9 и отключить скорость нарастания?
Спасибо попробую

Dean M
Dean M
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #7 Dean » 12.02.2020, 07:47

Sova писал(а):Предлагаете поставить тип 9 и отключить скорость нарастания?
Спасибо попробую
Это не просто предложение, а реальный выход из ситуации.