Непрочитанное сообщение #1 nic_nos » 15.02.2016, 11:43

Здравствуйте. На объекте 84 датчика ДИП-34А-01-02 в 55 зонах, последняя (оконечная) зона, состоящая из 2-х датчиков начала выдавать сообщение о пожаре несколько раз за день. Датчики были заменены на ДИП-34А-04 (вообще, мне помнится, что датчики назывались ДИП-34А-03, но таких я на сайте не нашел, так что грешу на бесов в глазах), но С2000М теперь пишет "ошибка параметров шс" при попытке взятия на охрану данной зоны. Адреса датчикам были присвоены на отдельном стенде, орион к системе не подсоединен. Что можно попробовать посмотреть без ориона?

Еще меня смутило вот что, схема подключения ДИП-34А-01-02:
dip-34a-01-02_shema_podklyucheniya.jpg

все предельно ясно и понятно

а вот схема подключения ДИП-34А-04:
dip-34a-04_shema_podklyucheniya.JPG

и вот тут возникает вопрос, ставить его нужно в разрыв цепи?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 15.02.2016, 18:37

...ДИП-34А-03, но таких я на сайте не нашел...
Я даже не знаю на каком сайте искали, но на сайте Болида они в алфавитном порядке идут:
Спойлер
Дипы.jpg
Дипы.jpg (15.46 КБ) 13460 просмотров
и вот тут возникает вопрос, ставить его нужно в разрыв цепи?
Ну как бы ДИП-34А-04 уже со встроенным в него БРИЗом, поэтому на схеме и указано что ДПЛС проходит "свозь" ДИП, вернее через встроенный в него БРИЗ.
Не ошибается только тот кто не работает.

nic_nos
Автор темы
nic_nos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 nic_nos » 15.02.2016, 18:44

DruG писал(а):ну если "ошибка параметров шс", то надо кдлку смотреть, а это комп и упрог.

удалось раздобыть С2000-USB, Uprog уже поставил, завтра буду пробовать считывать конфигурацию КДЛ.

И таки да, датчики таки называются ДИП-34А-03!!!
123.jpg

http://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/dip-34a-03.html
Я так понял, что в отличии от 01-02, 03 имеет одностороннюю установку, но в отличии от 04, не имеет встроеного БРИЗа

И все же, на конце ДПЛС резистор нужен?
Последний раз редактировалось nic_nos 15.02.2016, 18:59, всего редактировалось 3 раза.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 15.02.2016, 18:44

Резистор не нужен.
Не ошибается только тот кто не работает.

nic_nos
Автор темы
nic_nos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 nic_nos » 17.02.2016, 13:52

Проблема решилась изменением конфигурации КДЛ, смена ДИП-34А-01-02 на ДИП-34А-03.
Итог: надо покупать свой преобразователь интерфейса, и тут возникает следующий вопрос - подойдет любой USB-RS485, или лучше взять БОЛИДовский?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 17.02.2016, 14:11

Покупать болидовский - это как один из вариантов

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 17.02.2016, 15:37

Обязательно с гальванической развязкой.