Ищите где теряется напряжение ДПЛС, должно быть 7-8 вольт.
При подаче напряжения в линию ДПЛС, индикатор на извещателях должен засветиться на некоторое время, точнее сказать на время пока КДЛ опрашивает датчики, чем больше датчиков-тем больше время, затем индикаторы на извещателях должны перейти в режим одиночного мигания, и это не зависимо от того сколько их в системе с одинаковым адресов.
Alexey_Cheremhovo, Вы мне теперь объясните для чего сами себе геморой создали, как адреса будете извещателям раздавать?
Если планируете через пункт "Программирования адреса АУ", то сразу отмечу при подключенных 53 датчиках, программирования одного адреса занимает от 7 до 15 минут, в зависимости тип датчика и длинны линии. У Вас 90 шт. датчиков, если даже взять что на программирование одного адреса будет уходить 5 минут, то у Вас на все уйдет 7 с половиной часов, проще и быстрее их все снять и по одному запрограммировать. Для сравнения скажу, что чисто на раздачу адресов 80 датчиков, ушло около часа с перекурами, т.е таким методом: подключил►задал адрес►отдал подписывать►следующий датчик, и эту процедуру мы обычно делаем перед началом монтажа, что бы сразу датчики на место устанавливать, если в помещение еще планируется ремонт и т.д, то ставим в защитном колпаке, а потом специально обученный человек с крючком на конце швабры или другой палки, эти колпаки сдергивает, ну это просто что бы стремянку не таскать.