Дип 34 уходит сам в тестовый режим

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Anadis88
Автор темы
Anadis88
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Anadis88 » 24.03.2016, 18:36

Всем добрый вечер!
Такой вопрос- Дип 34 а при нормальном режиме работы самопроизвольно переходит
В тестовый режим. Кто сталкивался подскажите в чем причина?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 24.03.2016, 18:50

Каким образом вы определили что дип ушел в режим теста?
Не ошибается только тот кто не работает.

Anadis88
Автор темы
Anadis88
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Anadis88 » 24.03.2016, 18:58

Пульт пишет

Anadis88
Автор темы
Anadis88
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 Anadis88 » 24.03.2016, 19:00

Сначала думали кз, но нет. Меняли дип тоже не изменилось

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 24.03.2016, 19:25

Странноватая ситуация, защитный колпак не одет на дип?
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 24.03.2016, 19:52

Mixail 51 писал(а):[post]22338[/post] защитный колпак не одет на дип?
А это-то причем?
А попробовать загнать проклятый ДИП в режим теста и выйти из него потом к изменениям не приводит?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 24.03.2016, 19:59

pet-and писал(а): А это-то причем?
При том что если колпак сильно натянуть то он давит на светодиод, а тот в свою очередь на кнопку.
У меня раз бойцы в одном месте ИП212-45 три штуки поменяли, в пожар уходят датчики и все. Дело было в том что в помещении был небольшой косметический ремонт и на это время одели защитный колпак, у которого выемка под индикатор-кнопку была помята и естественно при одевании вмятина давила на кнопку извещателя со всеми вытекающими. Как потом выяснилось строители случайно зацепили колпак, а при одевании обратно на извещатель помяли выемку ну и... со всеми вытекающими.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 24.03.2016, 20:17

Как-то не подумал о таком развитии событий.