Какие датчики подходят для установки в местах где высокая запыленность, связанная с технологическим процессом?
А именно завод стройматериалов.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #2 Saimak » 21.12.2016, 15:16

тепловые

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #3 Phoenix » 21.12.2016, 15:18

Посмотрите приложение М в СП 5.13130.2009 (Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические). Скорее всего тепловые и пламени.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 21.12.2016, 15:33

По опыту скажу так:
    - в пыльных условиях (метрополитен тому примером) неплохо работают аспирационные извещатели, но с соответственным обвесом (фильтры в основном). Существует много таких извещателей, есть и отечественный от СпецАвтоматики ИПА, но у него крайне негибкая конфигурация воздухозаборной трубки, да и обвеса никакого не предусмотрено.
    - также есть различные термокабели;
      типа Protectowire - работает на замыкание высокоомных проводников при нагреве, то бишь одноразовый
      есть штука от Эрвиста - основана на оптическом кабеле, что-то там связано с изменением плотности оптической линии при нагреве
      есть адресный термокабель - через определенное расстояние внутри кабеля расположены адресные сенсоры, каждый из которых может выдавать максимальную и/или дифференциальную тревогу, температура срабатывания и скорость нарастания программируется для каждого отдельно
    - неплохо работают и термобарометрические извещатели - работают на изменение давления воздуха при нагреве сенсорной трубки
Кроме ИПА, все буржуинское, денег тоже ихних же стоит.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 21.12.2016, 19:16

Если завоз строй материалов, то соответственно это склад, а склады обычно с высокими потолками.
Поэтому если нет стеллажей или они не достают до потолка на расстояние указанное в п.13 СП5, то я бы воткнул линейные, и чувствительность повыше чем у тех же тепловых или пламени, и пыли не боятся.
Не ошибается только тот кто не работает.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #6 Rustam74 » 23.12.2016, 13:45

Mixail 51 писал(а):Если завоз строй материалов...
Не "завоз", а "завод" стройматериалов. Если там [цементная] пыль клубится так, что народ в респираторах ходит, то линейники будут ложные сработки давать.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 23.12.2016, 20:30

Rustam74, Согласен, с замечанием, как то я знакомые буквы просмотрел.
А по поводу выбора датчиков, вопрос бы автору поконкретнее поставить, хоть категорию защищаемых помещений поконкретнее определил.
Не ошибается только тот кто не работает.