ДИП-34А-01-02 Непонятная неисправность

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


SHKuper
Автор темы
SHKuper
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #1 SHKuper » 27.04.2017, 12:28

Доброго времени суток. Помогите разобраться в ситуации. Есть датчик ДИП-34А-01-02 (V.1.30) при подключении в систему С2000-КДЛ и подаче на него питания начинает постоянно мигать, что интересно датчик легко определяется программой Uprog и без нареканий меняет адрес. Но при работе с панелью С2000М (ver. 2.07) сразу пишет "НЕИСПРАВНОСТЬ" и не берется на охрану. Хотя если его вынуть из системы панель видит что он снят. Камеру разбирал и чистил как сказано в "Инструкция по удалению налета пыли на поверхностях дымовой камеры извещателя ДИП-34А" - ну почти
Так же при разборе были видны следы окисления на местах пайки самого сенсора. В чем может быть проблема и удастся его починить так сказать на коленке (на данный момент нахожусь на объекте) Видео прилагается.

Кто сталкивался отзовитесь пожалуйста !!!
IMG_20170427_162851.jpg
1
IMG_20170427_171429.jpg
2
IMG_20170427_163206.jpg
3
IMG_20170427_163241.jpg
4
IMG_20170427_163252.jpg
5

ДИП34.rar
Видео
(6.71 МБ) 148 скачиваний

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 27.04.2017, 12:45

SHKuper, добрый день. Напишите версии приборов.

SHKuper
Автор темы
SHKuper
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #3 SHKuper » 27.04.2017, 12:56

Как я правильно понимаю
ДИП-34А-01-02 v.1.30
C2000-КДЛ v.2.04
C2000M v.2.07

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 27.04.2017, 13:05

SHKuper, для начала прошейте КДЛ свежей прошивкой 2.14

SHKuper
Автор темы
SHKuper
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #5 SHKuper » 27.04.2017, 14:52

google, Прошил КДЛ до 2,14 ситуация не изменилась. Единственное что заметно было так это что при первом включении датчика в ДПЛС после прошивки светодиод очень долго горел не потухал, пришлось перезагрузить КДЛ а потом все тоже самое определился и мигает постоянно сбрасывал адреса и задавал новые не помогает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ
  • 1

Непрочитанное сообщение #6 google » 27.04.2017, 16:20

Как я понял по видео, у вас моргает 4 раза, потом пауза, потом опять четыре раза.... и так без конца. Поправьте, если не так.
Датчик с таким глюком один? Если да, то возможно заводской брак. Если есть возможность, попробуйте его (датчик) на другом КДЛ.

SHKuper
Автор темы
SHKuper
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #7 SHKuper » 27.04.2017, 17:46

Совершенно верно индикация моргает 4 раза потом кратковременная пауза и так покругу. А есть список конкретных неисправностей по индикации.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 27.04.2017, 18:30

SHKuper писал(а):А есть список конкретных неисправностей по индикации.
есть конечно, называется Этикетка (на извещатель):
"Четырёхкратные вспышки с периодом 4 сек. Режим программирования адреса"

SHKuper
Автор темы
SHKuper
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

Непрочитанное сообщение #9 SHKuper » 29.04.2017, 04:34

Кажется проблема ясна. Такое чувство что извещатели были в воде некоторое время хотя откуда вода хз. В итоге все видно на фото .... Тема закрыта
IMG_20170427_200515.jpg
IMG_20170427_200423.jpg
IMG_20170427_200214.jpg

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #10 DruG » 29.04.2017, 07:02

конденсат, много конденсата, либо где немного воды с потолка накапало да испарилось