Пожар и внимание в данном контексте это всего лишь устоявшиеся ассоциации - изначально когда аналоговые (цифровые) извещатели были в диковинку, сработке одного российского 100-рублевого извещателя не доверяли.sashaja--- писал(а):как настроить переход в режим пожар при сработке второго датчика, а при сработке только одного чтобы переходило в режим внимание?
Эвакуировать Торговый центр при ложной сработке одного ДИП ?Alex88 писал(а):Я Вам настоятельно рекомендую доверять одному извещению "Пожар" этого извещателя и не ждать подтверждения вторым извещателям, а также делать перезапрос - это совершенно идиотская потеря драгоценного времени, которое лучше потратить на эвакуацию людей.
Но если Вам именно это нужно - пишите сценарии управления реле и сценарии переименования событий - там можно многое сделать.
"С2000-КДЛ". Как реализовать следующую тактику: запуск оповещения происходит при сработке 2 дымовых или одного ручного извещателя.
Ответ:
В приборе "С2000-КДЛ" требуемую Вам тактику можно организовать только монтажным способом, объединением двух реле: программа управления первого реле выставляется №11 "АСПТ" - включает реле на время, если есть две зоны в состоянии "пожар" и нет неисправности технологических зон, программа управления второго реле выставляется №33 "АСПТ1" - включает реле на время, если есть зона в состоянии "пожар" и нет неисправности технологических зон. К первому реле привязываются дымовые датчики, ко второму - ручной извещатель. Подробнее читайте в руководстве по эксплуатации прибора "С2000-КДЛ" пункт 1.2.19. Руководство по эксплуатации прибора "С2000-КДЛ" можно скачать с нашего сайта http://www.bolid.ru. Так же требуемую Вам тактику можно организовать, используя централизованное управление реле "С2000-КДЛ" с пульта "С2000", а также на приборах "Сигнал-20П" и "Сигнал-20П SMD".
AlexRuden писал(а):Эвакуировать Торговый центр при ложной сработке одного ДИП ?Alex88 писал(а):Я Вам настоятельно рекомендую доверять одному извещению "Пожар" этого извещателя и не ждать подтверждения вторым извещателям, а также делать перезапрос - это совершенно идиотская потеря драгоценного времени, которое лучше потратить на эвакуацию людей.
Но если Вам именно это нужно - пишите сценарии управления реле и сценарии переименования событий - там можно многое сделать.![]()
Или выпустить газ (балон в 100 тыс. р) в эзолированном помещении при сработке 2-х ИП (из 4х установленных)?
Нормы это хорошо, но "золотая середина" лучше.
В обоих случаях окончательное решение принимает оператор - он все видит и есть возможность либо запустить эвакуацию и т.д. принудительно, либо проверить - можно ли потушить огнетушителем.Alex88 писал(а):Про торговый центр еще ладно, но вот про газ я не понял - Вы что по трем извещателям его запускаете?
AlexRuden писал(а): Или выпустить газ (балон в 100 тыс. р) в эзолированном помещении при сработке 2-х ИП (из 4х установленных)?
прораб писал(а):А после шоу, автоматическое тушение было отключено на х...й. Ибо, как сказал хозяин всего атракциона, мне, что гореть, что тонуть, монопенесуально.
AlexRuden писал(а):ИП размещаем крест-на-крест (два ШС двойной сработки Тип-1 АСПТ). Правильнее было бы повесить два (даже три) ИП одного ШС рядом ("яйца") для дублирования, но увы
Alex88 писал(а):Но увы - по СП 5 нельзя запускать хоть даже ПТ по срабатыванию аж трёх извещателей - максимум по двум....