Наладка

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы
Makkcc
Автор темы
Makkcc
Автор темы
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 Makkcc » 10.01.2012, 13:40

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как именно производится наладка и проверка датчиков? Я им задал уже адреса, что дальше? Надо как-ндь им давать команду на срабатывание, как проверить их? И точно такой же вопрос по датчикам С2000 СМК.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1263
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 11.01.2012, 22:19

У ДИПа надо нажать на светодиод. На С2000 или в АРМе должно быть сообщение ТЕСТ если КДЛ версии 1.36, если версия ниже то ПОЖАР.

А СМК, поставить на охрану и открыть дверь

Rigo
Rigo
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06.01.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Rigo » 12.01.2012, 08:35

Если у датчиков есть адреса, то расставляете датчики по "пяткам" согласно проекта, цепляете в систему комп (если КДЛ уже расключен и находится в общей системе), или непосредственно КДЛ цепляйте к компу, запускайте Упрог, на первой страничке поставьте галочку отображать состояние, и проверяйте наличие подключенных датчиков.
Чтобы запустить систему достаточно просто поставить раздел под охрану.

Makkcc
Автор темы
Makkcc
Автор темы
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #4 Makkcc » 13.01.2012, 06:39

С2000 СМК работают нормально, а вот ДИПы нет. Пульт вообще пишет ошибка всех пожарных датчиков, когда я ставлю общее взятие. Ну и если отдельно ставить по ШС, то тоже ошибка... В чем может быть причина? Что означает такая ошибка?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 13.01.2012, 10:14

У охранных датчиков тип шлейфа (с2000кдл) - 4 или 5
У пожарных - 8
У тепловых - 9
У ручников - 3
Курите man'ы , господа.


Вернуться в «Пожарные извещатели»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности