2.4 Испытания извещателя
2.4.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приемно-контрольных приборов, управляющих средствами
автоматического пожаротушения (АСПТ) и известить соответствующие организации.
2.4.2 Включить ПКУ "С2000" или АРМ "Орион" и контроллер "С2000-КДЛ" и наблюдать непрерывное свечение
светодиода извещателя. После установления связи с "С2000-КДЛ" или приемно-контрольным прибором светодиод перейдет
в режим мигания с частотой 1 раз в 2 с, что означает состояние "Норма" извещателя.
2.4.3 Поднести баллончик с аэрозолем к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля.
ПКУ "С2000" или АРМ "Орион" должен индицировать извещение "Пожар" по установленному адресу. Светодиод
извещателя перейдет в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 2 с.
2.4.4 Упрощенный контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи
"Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода как указано в п.2.4.3.
2.4.5 После рассеивания аэрозоля или удаления магнита от корпуса извещателя наблюдать переход его в режим "Норма".
Если ПКУ "С2000" или АРМ "Орион" не зафиксировал сигнал "Пожар" по установленному в извещателе адресу или на-
блюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен, и его необходимо заменить.
2.4.6 После испытаний убедиться, что извещатели готовы к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных
устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
Вернуться в «Пожарные извещатели»
Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей