Искусственная сработка ДИП34А

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Zolotov Vasiliy
Автор темы
Zolotov Vasiliy
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 26.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Zolotov Vasiliy » 09.09.2013, 11:40

Проблема такая: в крупном помещении, с кабинетами и коридорами, висит порядка 90 ДИП34А, и на двух датчиках одинаковый адрес в орион (про они не перорисованы), где стоят - не понятно. Кто подскажет, как сделать так, чтобы индикатор на них загорелся красным? :s_o_s: проверять механически каждый датчик не представляется возможным.

Alexey_Zheleznogorsk
Alexey_Zheleznogorsk
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Alexey_Zheleznogorsk » 10.09.2013, 07:07

с2000м в режим программирования и УПРОГом смотреть конфигурацию КДЛки (скорее всего на ней все ДИПы). Опыта не было, но другого ничего в голову не приходит, кроме этого и тестирования физической кнопкой.

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Oksidus » 10.09.2013, 12:52

Мдя-вопрос понятен. Такая функция в Болиде не используется-а жаль. В Стрельце точно знаю есть. В программе задаёшь каким цветом должен засветиться индикатор на датчике и идёшь ищешь его.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 10.09.2013, 14:17

Могу предложить:

1. ИП 212-34А «ДИП-34А-01-02»
Этикетка
АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ

Версия программного обеспечения «ДИП-34А-01-02» – v.1.25. Возможно проведение испытаний извещателя с помощью лазерного тестера фирмы «System Sensor» или «Астра-941» фирмы «ТЕКО».

2. Програмой Uprog.exe "покрутить настройки" "Управление индикацией АУ".(выкл, автономная, от контроллера) и отслеживать визуально каждый «ДИП-34А-01-02».

Прочитайте:
КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
"С2000-КДЛ"
Руководство по эксплуатации
АЦДР.426469.012 РЭ
2012

Таблица 3 Режимы индикации АУ при управлении от контроллера и соответствующие маски мигания.


3. Програмой Uprog.exe "покрутить настройки" пороговые "Внимание" "Запылен". Выставить в ноль или минимальные для сработки «ДИП-34А-01-02» и смотреть маску мигания
Таблица 3 Режимы индикации АУ при управлении от контроллера и соответствующие маски мигания

Zolotov Vasiliy
Автор темы
Zolotov Vasiliy
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 26.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Zolotov Vasiliy » 12.09.2013, 08:10

Vse писал(а):Могу предложить:

1. ИП 212-34А «ДИП-34А-01-02»
Этикетка
АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ

Версия программного обеспечения «ДИП-34А-01-02» – v.1.25. Возможно проведение испытаний извещателя с помощью лазерного тестера фирмы «System Sensor» или «Астра-941» фирмы «ТЕКО».

2. Програмой Uprog.exe "покрутить настройки" "Управление индикацией АУ".(выкл, автономная, от контроллера) и отслеживать визуально каждый «ДИП-34А-01-02».

Прочитайте:
КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
"С2000-КДЛ"
Руководство по эксплуатации
АЦДР.426469.012 РЭ
2012

Таблица 3 Режимы индикации АУ при управлении от контроллера и соответствующие маски мигания.


3. Програмой Uprog.exe "покрутить настройки" пороговые "Внимание" "Запылен". Выставить в ноль или минимальные для сработки «ДИП-34А-01-02» и смотреть маску мигания
Таблица 3 Режимы индикации АУ при управлении от контроллера и соответствующие маски мигания
Ок, будем шаманить, как нашаманю чего - отпишу

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 29.10.2015, 09:40

Подниму тему. Также понадобилось на рабочей системе определить где какой ДИП висит, сравнить с проектной документацией.. Несколько многоэтажных зданий, много офисов и складов. Я так понял болид не позаботился о такой функции, как включение индикатора на нужном извещателе?? Например в шраке такая есть, очень полезная функция. И пробовал кто-нибудь воспользоваться методом, предложенным тов. Vse?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 29.10.2015, 10:41

"Поджечь" извещатель - очень полезная функция, но у Болида таковой не присутствует.
Метод камрада Vse в части пункта 2 работает, но это касается только поиска косяков и на не очень больших высотах установки извещателя, трудно понять сколько раз проморгнул индикатор - тускловат он.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 29.10.2015, 12:46

На старых дипах такого нет, тестера лазерного тоже нет. Да и лазить к каждому извещателю на неи..ическую высоту, чтобы проверить его адрес - бред.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 29.10.2015, 21:49

google писал(а):... Да и лазить к каждому извещателю на неи..ическую высоту, чтобы проверить его адрес - бред.
Айм ссори. По-другому никак.
Можно, конечно, слепо довериться бумажкам, на которых все это нарисовано, но ...

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #10 google » 30.10.2015, 09:57

Вот я и хочу свериться с бумажками

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #11 Mixail 51 » 31.10.2015, 21:40

Палку или черенок от лопаты, на него магнит с жесткого диска, прикладываем магнит в районе светодиода и на пульт идет сообщение "тест извещателя", но новых "тыкаем" этой же палкой на светодиод, на пульт придет тоже самое сообщение.
Сами по себе датчики адреса свои не озвучат.
Не ошибается только тот кто не работает.

Oldfox
Аватара
Oldfox
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #12 Oldfox » 03.12.2015, 15:49

Mixail 51 ай молодец. ;), пока тему не дочитал все вопрос в голове вертелся, а что до палки и магнита еще никто не додумался.

Еще есть аэрозоль для проверки....

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 03.12.2015, 16:07

Еще Леонардо Да Винчи по моему сказал: "все гениальное просто"☺
Не ошибается только тот кто не работает.

Oldfox
Аватара
Oldfox
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #14 Oldfox » 03.12.2015, 16:25

На объектах иногда смотрят, как на придурка, когда просишь швабру принести, для проверки извещателей : ))))

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #15 Mixail 51 » 03.12.2015, 16:28

Это уж точно, странно выглядишь со шваброй в одной руке и инструментом в другой.
Не ошибается только тот кто не работает.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #16 sibguardian » 29.12.2015, 09:25

Oldfox писал(а):На объектах иногда смотрят, как на придурка, когда просишь швабру принести, для проверки извещателей : ))))
А мы придумали другой вариант - шваберка бывает маловата...

Для проверки датчиков хоть дымом, хоть магнитом (если примотаете) берем пластиковые канализационные трубы диаметром на 50 мм, длинной по 1,5 м, плюс переход 110х50 эксцентриковый сверху (чтобы накрыть датчик). Из всего этого "добра" собирается "дымоход" нужной длинны - получается такая "труба". Нормальная жесткость до 3-х колен (4,5 метра), на вытянутых руках все 5,5-6 метров получается. Наращиваем снизу.

Собирается-разбирается-перевозится легко... И люди смотрят восхищенно :sh_ok:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #17 pet-and » 29.12.2015, 10:29

Беломорину, для создания фактора обнаружения пожара, забыли указать.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #18 sibguardian » 29.12.2015, 10:44

pet-and писал(а):Беломорину, для создания фактора обнаружения пожара, забыли указать.
Так ведь сами догадались... :-): ... ещё б/у вентилятор от компа снизу, на батарейках
У нас народ изобретательный, дальше сам додумает.

Oldfox
Аватара
Oldfox
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #19 Oldfox » 29.12.2015, 11:02

Вот у меня в день может быть до 5-7 объектов, передвигаюсь на своих двоих в гордом одиночестве, и еще канализационные трубы с собой таскать.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #20 sibguardian » 29.12.2015, 19:13

Oldfox писал(а):Вот у меня в день может быть до 5-7 объектов, передвигаюсь на своих двоих в гордом одиночестве, и еще канализационные трубы с собой таскать.
Впрочем со шваброй ходить тоже не очень... :-)
Трубы для нас покупает собственник объекта, по договоренности, у него они и живут. Иначе просим складные леса или подъемник - покупают все-таки трубы... В общем всё оговаривается.