Инструкции нужно читать хоть иногда -tatmedia писал(а):вообщем косяк вроде был в настройках реле, теперь в оз все как бы в норме, тактика контролера одна дверь на вход/выход, только эл замок работает с точностью наоборот при подношении карты дверь запирается и через пару секунд как убираешь карту замок открывается
"Программа управления реле" определяет способ управления реле для предоставления доступа. Программа управления 3 ("Включить на время") используется для управления электромеханическими замками и защелками, турникетами, приводами шлагбаумов и ворот. В исходном состоянии реле выключено, а при предоставлении доступа реле включается (замыкается) на заданное время. Программа управления 4 ("Выключить на время") используется в основном для управления электромагнитными замками. В исходном состоянии реле включено, а при предоставлении доступа реле выключается (размыкается) на заданное время.
Значение по умолчанию (при поставке контроллера):
3 – "Включить на время"
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей