- Спойлер
приборы добавлены
у меня с порта
подключение идет
не понятно почему пишет неизвестные приборы, версии приборов пишет нормально
Вот это смущает, не загружаются разделы! вообще ничего
центральный сервер настроен
компьютер тоже настроен
У Вас приборы подключены к пульту С2000, судя по всему. В АБД они у Вас прописаны в один ряд с пультом. Не должны ли они находиться "внутри" пульта?k035ka писал(а):не работает оперативная задача
в ядре протокол орион, так что не должныfonaroff писал(а):У Вас приборы подключены к пульту С2000, судя по всему. В АБД они у Вас прописаны в один ряд с пультом. Не должны ли они находиться "внутри" пульта?k035ka писал(а):не работает оперативная задача
В ядре может быть все, что угодно, а подключено-то как?lamyk писал(а):в ядре протокол орион, так что не должны
По скринам видно, что пульт С2000 подключен к порту №3 и приборы воткнуты туда-же. Отсюда вопрос КАК???lamyk писал(а):обмен на скрине с ядром есть значит или пульт в режиме программирования, или в режиме ПИ
Затем, что в данном случае управление системой осуществляется от компа, а когда он погибнет, тогда пульт будет во всей красе; в этом случае пульт выполняет роль преобразователя интерфейса - поэтому для системы его не существует.lamyk писал(а):а зачем при протоколе орион убирать из базы пульт? работать не будет?
ну дак как пульт в базе связан с протоколом орион? зачем его удалять?pet-and писал(а):Затем, что в данном случае управление системой осуществляется от компа, а когда он погибнет, тогда пульт будет во всей красе; в этом случае пульт выполняет роль преобразователя интерфейса - поэтому для системы его не существует.lamyk писал(а):а зачем при протоколе орион убирать из базы пульт? работать не будет?
Протокол "Орион" обозначает, что управление системой идет от одной отправной точки, это либо пульт, либо комп, а при "Орион Про" и пульт и комп, одновременно.
Пульт никак не связан ни с орионом, ни с протоколом. Я написал, что:lamyk писал(а):ну дак как пульт в базе связан с протоколом орион? зачем его удалять?
поэтому в системе пульта нетути, он выполняет исключительно техническую функцию передачи информации о приборов к компу.pet-and писал(а):в этом случае пульт выполняет роль преобразователя интерфейса
pet-and писал(а):По скринам видно, что пульт С2000 подключен к порту №3 и приборы воткнуты туда-же. Отсюда вопрос КАК???lamyk писал(а):обмен на скрине с ядром есть значит или пульт в режиме программирования, или в режиме ПИ
То, что обмен с приборами какой-то идет не значит ничего, может быть спам какой.
ТО k035kaНа каком протоколе должна работать система?
Если "Орион", тогда пульт из базы удалить и перевести в режим "ПИ";
Если "Орион Про", тогда все приборы перенести под управление пульта, в ядре поставить тип ПИ - С2000, опрос "ПКУ обмен с приборами", пульт в режим "компьютер".
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 13 гостей