Задержки в работе Орион-про

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ss20
Автор темы
ss20
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 ss20 » 22.01.2014, 06:10

Посоветуйте пожалуйста как решить проблему.
Была Орион 7.6.3, все работало отлично. Перешли на Орион-про 1.12. Все заработало, но идут серьезные задержки, например: при постановке на охрану со считывателя С2000-4 (централизованное управление разделами из шлейфов сигнал-20) реакция сигнала нормальная а индикация на С2000-БИ приходит с задержкой 9 секунд. Еще замечены задержки при большом потоке людей через турникет (С2000-2): события приходили в монитор оперативной задачи с опозданием до 2 минут вперемешку с текущими. 2 раза звонили в тех. поддержку - ни одного дельного совета. Сократили систему до минимума: собрали на столе схему из ПИ-ГР, С2000-4(1шт), С2000-БИ(1шт). Все остальные приборы - не опрашивать. Блоки питания исключили и временно заменили аккумуляторами. Задержка при передаче индикации на БИ сохранилась та же. Шлейф С2000-4 берется мнгновенно. Результат идентичный что при постановке со считывателя, что из ОЗ. Влияние интерфейса исключено. ПИ-ГР пробовали менять на такой-же. Где рыть дальше?

Alexey_Zheleznogorsk
Alexey_Zheleznogorsk
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Alexey_Zheleznogorsk » 23.01.2014, 07:15

ПИ-ГР не использовать. а заменить на с2000-ПИ? скорость на ком-порте увеличить или выставить какую-то определённую (бывает ток 9600 бод норм у нек приборов, бывает 19200)

ss20
Автор темы
ss20
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 ss20 » 23.01.2014, 08:44

Спасибо. С2000-ПИ попробую раздобыть. А может все таки лучше С2000-М? Его в будущем все равно придется ставить чтобы отказаться в Орионе от сценариев управления пожарной автоматикой.Насколько я знаю, пи-гр не работает на скорости выше 9600? Но почему тогда простому Ориона с 70 приборами вполне хватает этого пи-гр? А Орион-про тормозит с двумя?
Сегодня на новый комп где запускали Орион-про установили Орион7.6.3 - все работает отлично при стандартных настройках. Так что железо не при чем. Кстати, пи-гр у нас самой первой версии, равно как и С2000_БИ(версия 1.04). Может в них дело?

Alexey_Zheleznogorsk
Alexey_Zheleznogorsk
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Alexey_Zheleznogorsk » 24.01.2014, 05:50

насчёт совместимости железа и прочего наверное лучше в ТП поспрашивать, я работаю в этой сфере недавно, Ориона 7.Х и старых версий приборов тоже в глаза не видал :) ПИ-ГР где-то используется чуть ли в единственном экземпляре (да, скорость лучше всегда хотяб вначале пробовать 9600 выставлять), а так да - все линии на пультах с2000м у нас, тормозов не замечал приходе событий.

ss20
Автор темы
ss20
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21.01.2014
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 ss20 » 22.02.2014, 15:25

В общем проблему решили. Со второй попытки тех поддержка болида все-таки "раскололась". Вот их ответ и решение проблемы: Действительно, в АРМ «Орион Про» 1.12 были введены специальные таймауты передачи состояний на устройства отображения. Вы можете редактировать значение задержки. Для этого создайте в реестре параметр TimerSecStatusObj типа DWORD в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION_PRO\ORICORE. Значение параметра измеряется в секундах. Минимальное значение – 1 (сек)." Остались без ответа только 2 вопроса: зачем вообще это нужно было делать и почему об этой задержке даже не упомянули в мануале?

DmitryK
DmitryK
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30.08.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 DmitryK » 20.03.2014, 09:55

Может, что бы интерфейс меньше грузить?

ipatov_e
ipatov_e
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 ipatov_e » 09.04.2014, 00:26

Решил проблему без копания в реестре.
Изменил в М-ке по 232 интефейсу скорость до 19200 и в модуле опроса соответственно