Добрый день всем!
Была рабочая система: С2000М, 2 РИПа, 2 БКИ: в охране и у дежурного, 2 КДЛ, извещатели и оповещатели.
Оба БКИ запрограммированы одинаково (адреса разные).
При обслуживании отключали питание системы. После включения один БКИ...
Последнее сообщение
Замерьте Омметром дросселя которые стоят в цепи RS485, зеленые квадратики с надписью "ЕА", должны быть около 5 Ом.
Просто сталкивались с тем что на БКИ просто треснул один такой дроссель, после переусердствования при закрытии крышки....