Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


kiskakest
Автор темы
kiskakest
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 kiskakest » 29.05.2014, 09:16

Добрый день. Система Орион Про. Пожарка. Здание в 10 этажей. На два этажа по 80 датчиков, из них 4 ручных пуска (кнопки пожарные). На 1 этаже 5 КДЛ С2000, каждый на 2 этажа. В последнее время, после подключения всех этажей стала срабатывать неисправность на блоках индикации С2000-БИ только на 9 и 10 этажах. Приходится сбрасывать её по 40-50 раз на дню. В орионе пишется "Некорректный ответ устройства в ДПЛС", датчики в рандомном порядке чернеют, потом встают на охрану и по новой. Используется витая пара. Сразу скажу, что я заменил ушедшего специалиста по пожарной сигнализации, который толком меня ничему обучить не успел, поэтому мои вопросы могут быть дурацкими. Каким образом можно преодолеть эту неприятность?

alextereshuk
alextereshuk
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 alextereshuk » 29.05.2014, 09:30

Некоректный ответ линии ДПЛС может случаться при падении напряжения в линии ДПЛС . Померь напряжения на выходе из КДЛ а потом на дальнем датчике в лучшем случае должно быть одинаковым. Как светиться светодиод линия на КДЛ ?

mitvit87
mitvit87
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 mitvit87 » 11.07.2014, 16:15

или как вариант двойные адреса