«СИГНАЛ - 20П SMD»версии 2.05. АЦДР.425533.001-01 РЭ Руководство по эксплуатацииИсточник:
http://bolid.ru/production/orion/control-devices/signal-20p.html http://bolid.ru/files/373/566/sig20p_05.pdf...
4.2 Реле
4.2.1
Реле прибора могут управляться двумя способами:
−в соответствии с программой управления, в зависимости от состояния ШС, связанных с реле (локальное управление);
−командами сетевого контроллера (централизованное управление).4.2.2
Для управления реле от ШС необходимо задать связь реле со шлейфами через параметры «Управление реле 1…5» соответствующих ШС, задать «Задержку управления реле 1…5», назначить «Программу управления» и «Время управления» для реле каждого из реле.
«Программа управления реле» определяет, по какой тактике будет управляться реле при различных состояниях связанных с ним ШС. Описание программ управления реле приведено в таблице 5.
«Время управления реле» задает время включения (выключения) реле для программ управления, имеющих временной параметр («Включить/выключить на время»).
Для всех программ управления, кроме №№ 9, 10, 13, 14, 15, 16 (см. таблицу 5), включение (выключение) реле при изменении состояния ШС будет происходить с задержкой, указанной в параметре «Задержка управления реле» для каждого ШС. Таким образом, для разных ШС прибора, связанных с одним и тем же реле, можно задавать различную задержку включения.
Для программ управления №№ 1 – 8 (программы общего назначения), 11 («АСПТ»), 12 («Сирена»), 33 («АСПТ-1»), 34 («АСПТ-А»), 35 («АСПТ-А1») нарушение технологического ШС (тип 6), связанного с реле, блокирует включение реле. Если при восстановлении технологического ШС условия включения реле от других ШС сохранились, то включение реле
«Сигнал-20П 20 исп.01», «Сигнал-20П SMD» АЦДР.425533.001-01 РЭ Изм.15 АЦДР.5666-13 от 13.11.2013
будет возобновлено для программ управления с неограниченным временем управления (программы 1, 2, 5, 6), а также для программ 12 («АСПТ») и 33 («АСПТ-1»); для программ 3, 4, 7, 8, 34 и 35 включения реле не будет. Таким образом, нарушение технологического ШС приостанавливает выполнение программ общего назначения с неограниченным временем управления, а также программ «АСПТ», «АСПТ-1» и отменяет включение по программам общего назначения с ограниченным временем выполнения, а также по программам «Сирена», «АСПТ-А» и «АСПТ-А1».
Если в приборе задана связь реле со шлейфами, то команды управления реле от сетевого контроллера (по интерфейсу RS-485) будут игнорироваться. Локальное управление реле имеет приоритет перед централизованным управлением.4.2.3
Для централизованного управления реле (командами сетевого контроллера) необходимо:–в приборе выключить связь реле со шлейфами (у всех ШС выключить параметр «Управление реле 1…5»);
–назначить любую «Программу управления», предполагающую подходящее исходное состояние реле («включено» или «выключено»);
–в сетевом контроллере необходимо задать связь реле с разделами, назначить программу, задержку и время управления реле.
4.2.4
При отсутствии связи реле со шлейфами «Программа управления» определяет только исходное состояние реле – состояние, в которое устанавливается реле при включении питания. В большинстве случаев для реле прибора, которое должно управляться централизованно, в приборе задается «Программа управления», предполагающая исходное состояние реле «выключено», например, программа 1 («Включить»). После включения питания прибора до команды централизованного управления, переводящей реле в состояние, соответствующее текущему состоянию связанных с реле разделов, может пройти некоторое время. Поэтому если используется программа централизованного управления, предполагающая исходное состояние «включено», то целесообразно переводить реле в состояние «включено» сразу после включения питания. Для этого в приборе необходимо задать любую программу управления реле, имеющую исходное состояние «включено», например, программу 2 («Выключить»).
...