Добрый день, уважаемые коллеги!
Возникла проблема: установлена АРМ Орион ПРО 1.12 обновление 2 на 127 приборов, причем корректно стала работать лишь при получении от техподдержки Болида двух апдейтов (спасибо участникам данного форума за ответ по аналогичной проблеме, иначе бы в техподдержке бы нас гоняли до сих пор по кругу), один апдейт по Монитору, второй - по модулю отображения, т.к. первоначально согласно карточке прохода вообще Орион Про не видел С2000-2.
Имеется система СКУД на базе С2000-2 верс. 2.00 и 2.01.
Имеются однонаправленные двери.
Датчики прохода двери подключены корректно, т.е. с использованием оконечника 8,2 КОм.
В uprog галочка напротив "Датчик прохода" поставлена.
Однако на плане ОЗ дверь всегда отображается открытой или закрытой, вне зависимости от реального состояния, соответственно, открытая либо закрытая зависит от настроек С2000-2 в uprog
Техподдержка утверждает, что проблема в том, мы неправильно настроили сами С2000-2 в uprog.
Прошу совета у тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой или имеет опыт корректной настройки, как правильно настраивается С2000-2. Или у кого-то есть подробная инструкция для uprog